TIA S7 1200 C F Infos

Matze001

Level-3
Beiträge
2.814
Reaktionspunkte
573
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe mich heute ein wenig Schlau gemacht über die neuen 1200 F-CPUs.

Erst kam große Freude auf!

1214 C F DC/DC/DC mit 14 E 2 AI 10 A kostet 480€ Liste
8/16 F-DI kostet 240€ Liste
2 F-RO kostet 220€ Liste

Und die 2 F-RO lassen sich ohne F-DO direkt ansteuern -> Wow Siemens ihr lernt dazu!

Dann kam seeeehr schnell die Ernüchterung...

Projekt erstellt mit den o.g. Baugruppen -> Alles super
Nen Kuka mit 64 Safety-EA eingefügt, kompiliert -> ERROR!
Die CPU unterstützt keine F-Kommunikation (Sowohl CPU-CPU als auch Slaves mit Profisafe).

Soll laut Siemens Vertriebler mit nem Firmwareupdate nachgeliefert werden.
Okay, kann man mit Leben... aber warum nicht gleich? Klar die 1200er wird so konkurenzfähig zu PnozMulti und Co, aber das ist für mich bis
jetzt einfach keine F-CPU sondern eher ein Sicherheitsrelais das zufällig ein paar normale E/A hat.

Für mich wird die Steuerung extrem interessant wenn sie Profisafe kann, denn dann kann ich eine kleine schnuckelige Lösung aufbauen für
kleine Maschinen. Gerade wäre der perfekte Zeitpunkt dafür, da ich gerade ein neues Konzept aufziehen darf. Klar bin ich mit einer weiteren 2F-RO Baugruppe
noch immer weit günstiger als mit einem ähnlichen Hardwareausbau mit einer IM151-8F PN/DP. Aber sobald ich einen zweiten Teilnehmer anbinden muss wird
es schon wieder etwas blöd. Außerdem fehlt dann wieder der Charme von "Strom dran, PN dran, fertig".

Ich bin mal gespannt wann Siemens da nachliefert, und vor allem wann die Geräte wirklich verfügbar sein werden.
Außerdem hoffe ich, dass das Firmwareupdate dann nur Software ist, und nicht wie bei der 1200er öfters mal nur ab
bestimmten Hardwareversionen funktioniert.

Grüße

Marcel

P.S: Das hier ist ne Mischung aus Jubel und Heulthread... kann jeder sehen wie er mag. Zerflückt das Ding nicht mit TIA Frust oder Liebe, es wäre super wenn
der Beitrag nur bei dem Thema F-CPU bleiben würde, weil bisher hab ich in der Forensuche nichts wirklich gefunden zur 1200F und das könnte man ja dann hier
ein wenig forcieren.
 
Ich freue mich sehr auf die 1200F. Gerade bei kleinen Maschienen wird sie perfekt passen! Mir ist es in Moment noch nicht sooo wichtig ob mit oder ohne Profisafe...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann liefer ich noch ein paar Daten

Mit den fehlersicheren CPU 1214 FC und CPU 1215 FC wird das Produktportfolio der kompakten, modularen SIMATIC S7-1200-Controller um fehlersichere Controller erweitert.

Hiermit steht in diesem Marktsegement der kompakten und kleinen Steuerungen erstmals ein Controller für Standard und fehlersichere Applikationen zur Verfügung.

Bereits entwickelte SIMATIC S7-1200 Applikationen, basierend auf V4 CPU,lassen sich mit den fehlersicheren SIMATIC S7-1200 CPUen mit den zugehörigen fehlersicheren Signalmodulen einfach erweitern.

Zum Liefereinsatz stehen mit den kompakten CPUen stehen auch die zugehörigen fehlersicheren I/O Module, das fehlersichere Eingangsignalmodul SM 1226 F-DI 16 x 24VDC, die fehlersicheren Ausgangssignalmodule SM 1226 F-DQ 4 x 24VDC und SM 1226 F-DQ 2 x Relay zur verfügung.



SIMATIC STEP 7 Safety Basic V13 SP1

Das TIA Portal Optionspaket SIMATIC STEP 7 Safety Basic V13 SP1 überzeugt mit zahlreichen neuen Engineering-Funktionen und unterstützt das Portfolio der fehlersicheren S7-1200.

Unterstützung der fehlersicheren S7-1200 Controller CPU 1214 FC, CPU 1215 FC und den fehlersicheren S7-1200 Signal Modulen
Anmerkung: Für die Projektierung der fehlersicheren S7-1200 Signal Module wird das HSP0145 benötigt.
Nutzung der STEP 7 V13 SP1 Programmiereditor und der Hardwarekonfiguration (Know-how für Standardprogrammierung auch für Safety nutzbar)
S7-1200F UDTs für fehlersichere Datentypen
Funktionale Signatur zur Änderungsverfolgung bis auf die Bausteinebene
Logbuch für Änderungshistorie des F-Anwenderprogramms
Laufzeiten der fehlersicheren Ablaufgruppen abrufbar
Nutzung vorgefertigter und zertifizierter F-Applikationsbausteine
Erstellung eines normenkonformen Reports über sämtliche Sicherheitsparameter und das Sicherheitsprogramm
Erreichbare Sicherheitsklasse SIL3 (Safety Integrity Level) nach IEC 61508 2nd Edition / PL e (Performance Level) nach ISO 13849




CPU 1214 FC DC/DC/Rly und CPU 1214 FC DC/DC/DC

integriertes PROFINET
Standard PROFINET Controller

Standard PROFINET iDevice

Erweiterter Anwenderspeicher
125 KB Arbeitsspeicher

4 MB Ladespeicher

10 KB Remanente Daten
85 ns Ausführungszeit für Boolesche Operationen
Integrierte Standard I/O
2 Analog Eingänge

14 Digitale Eingänge

10 Digitale Ausgänge

6 integrierte HSC (High Speed Counter) - mit bis zu100 kHZ
4 integrierte PTO (Pulse Train Output) zur Ansteuerung von bis 4 Schrittmotoren gleichzeitig
Firmware Update via PROFINET Port
Echtzeituhr Gangreserve von typisch 20 Tagen
Temperaturbereich von 0°C bis zu +55°C


CPU 1215 FC DC/DC/Rly und CPU 1215 FC DC/DC/DC

Zwei integrierte PROFINET Ports
Standard PROFINET Controller

Standard PROFINET iDevice

Erweiterter Anwenderspeicher
150 KB Arbeitsspeicher

4 MB Ladespeicher

10 KB Remanente Daten

85 ns Ausführungszeit für Boolesche Operationen
Integrierte Standard I/O
2 Analog Ein- / 2 Analoge Ausgänge

14 Digitale Eingänge

10 Digitale Ausgänge

6 integrierte HSC (High Speed Counter) - mit bis zu100kHZ
4 integrierte PTO (Pulse Train Output) zur Ansteuerung von bis 4 Schrittmotoren gleichzeitig
Firmware Update via PROFINET Port
Echtzeituhr Gangreserve von typisch 20 Tagen
Temperaturbereich von 0°C bis zu +55°C


SIMATIC S7-1200 FC
Produktbeschreibung


SIMATIC S7-1200 FC
Produktbeschreibung


CPU CPU 1214 FC CPU 1214 FC DC/DC/Rly
Kompakt CPU 1214 FC, Integrierter PROGRAMM / DATENSPEICHER 125 KB, Ladespeicher 4 MB; Boolesche Ausführungszeiten 0,085 μs pro Operation; Integrierte Standard I/O: 14 Digitale Eingänge, 10 Digitale Ausgänge, 2 Analog Eingänge; Erweiterbar mit bis zu 3 Kommunikation Modulen, 8 Signal Modulen und 1 Signal Board; Digitale Eingänge als HSC mit 100 kHz, 24 DC Digital Ausgänge als PTO o. PWM mit 100 kHz nutzbar


CPU 1214 FC DC/DC/DC

CPU 1215C CPU 1215 FC DC/DC/Rly
Kompakt CPU 1215 FC, Integrierter PROGRAMM / DATENSPEICHER 150 KB, Ladespeicher 4 MB; Boolesche Ausführungszeiten 0,085 μs pro Operation; Integrierte Standard I/O: 14 Digitale Eingänge, 10 Digitale Ausgänge, 2 Analog Eingänge, 2 Analoge Ausgänge; Erweiterbar mit bis zu 3 Kommunikation Modulen, 8 Signal Modulen und 1 Signal Board; Digitale Eingänge als HSC mit 100 kHz, 24 DC Digital Ausgänge als PTO o. PWM mit 100 kHz nutzbar


CPU 1215 FC DC/DC/DC

Signal Module SM 1226 F-DI 16 x 24 V DC F-DI Digital Eingabe F-DI 16X 24VDC, 75mm Baubreite, bis PL e (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)
SM 1226 F-DQ 4 x 24 V DC F-DQ Digital Ausgabe, F-DQ 4X 24VDC 2A, 75mm Baubreite, bis PL e (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)
SM 1226 F-RLY 2 x F-DQ Relay
Digital Ausgabe, F-DQ 2X RLY 5A,75mm Baubreite, bis PL e (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist aber eigentlich bei alle Siemens S7 CPU's mit PN Onboard möglich, also keine Besonderheit der S7-1200 F

Er meint das ein Update an der 1200er früher nur mit einer teueren 24MB Speicherkarte möglich war,
dieses jetzt den mindestanforderungen in der Industrie angepasst wurde und es jetzt per PN geht.
 
Das war doch aber auch nur bei die V1/V2 Versionen der S7-1200 so.
Schon mit V3 kann man das an der 1200'er auch per Webserver oder TIA Portal ("PROFINET") machen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Sowas ging an mir halt vorbei, da ich mich zu wenig mit der 1200er beschäftigt habe.
Hat jemand ne Tendenz wann es mit Profisafe und der 1200 C F was werden könnte?

Grüße

Marcel
 
Zurück