Hallo alle,

Eingesetzt ist ein TP1500 Comfortpanel
ich such mir Doll und dämlich nach den Speicherplatz wo die Kurven abgespeichert sind wenn man das Kurvenarchive
wie im Screenshot einstellt.
Ich hab zwar ein Archive auf ein SD karte, aber die ist hier nicht eingestellt.
Auf der "My Computer" ebene auf dem Panel werde ich auch nicht schlau

Anhang anzeigen 27961

Ziel ist aus zu finden was ich maximal an REAL-Werte benutzen kann wenn die Kurvenwerte eingestellt ist auf "999"
ich hab um die 200 Realwerte an zu zeigen in ein geschätzte 50 Kurvenanzeige.

Ich hoffe das mir da jemand helfen kann?

Grüß Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
o.k nur im RAM
Was ich so sehe im Dokumentation soll auch ein 24 Mbyte Anwenderspeicher geben.

Ja, das Archive kann ich anbinden und sehe dann auch den Trend.
Bloß lebt der Trend nicht, Sprich ist nicht in reale Zeit.

hab gerade der Einstellung im X-Achse "Variable für externe zeit" gefunden und probiere das mal zusammen mit es Archive.

Bram
 
Zuletzt bearbeitet:
Aha ,

Mit externe zeit lebt der Trend und mach die was ich will :D

Es RAM ist auch gefunden im Systempropertys 351292 KB

xxxxxx

Sind eigentlich die Kurvenanzeige auf ein Maximum Anzahl von Kurvenanzeige begrenzt ?

Bram
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Kurvenanzeige kann maximal 999 Werte auf einmal anzeigen.

Ich habe keine Erfahrung ob es problematisch wird wenn das Archiv sehr gross wird.
Ob das scrollen durch die alte Daten akseptabel schnell geht wenn das Archiv sehr gross geworden ist.
Damit hatte ich einige Probleme bei andere SCADA programme. Zum anfang lief es schnell. Nach eine Woche konnte man es vergessen.
 
Nach einige Trends angelegt zu haben stell ich fest das das ganze ´bei jede neue Trend langsamer wird.

hab jetzt erst 4 Trends 4 Arcive mit 15 REAL-Werte drinnen und es seht vom Aktualisierung wirklich scheiße aus.

So wie es ausseht muss ich die ganze REAL-runterskalieren auf runden zahl oder sogar auf 16 BIT..

Das ich da so schnell an die grenze stoß hatte ich nicht gedenkt.

Bram
 
Zuletzt bearbeitet:
Was hast du gewählt. RDB oder CSV als Dateiformat ?
RDB sollte optimiert sein, und also theoretisch schneller.

Sonnst, gut zu wissen, das man darauf nicht zu viel erwarten soll.
 
Komm wahrscheinlich erst Freitag daran zu das ganze weiter zu prüfen

Also,

Testweise ein DB mit nur INT Werte gemacht und die auf Trend gelegt. Es waren in total 31 INT Werte verteilt auf 4 Trends.
Ich kann sagen : TEST FAILED.

Es ist noch schlimmer als mit REAL-Werte.

Jetzt hab ich 4 Trends mit Total 12 REAL Werte und das geht grad so.
Das heißt das das Trend System auf dem TP1500 nur ein Hand voll Trends kann.
hat jemand das schon mal besser hinbekommen , vielleicht auf ein anderes TP.

Bram
 
Kannst du nochmal genauer erklären was für ein Problem entsteht?
Werden die Trends langsam wenn mehrere Variablen in einem Archiv sind, oder wenn du mehrere Trendkurven in ein Bild packst?

Ungünstig war es schon bei WCflex in einer Trendkurve Variablen aus verschiedenen Variablenarchiven anzubinden.

Ich habe gerade ein KTP700 projektiert bei dem ich zumindest ein paar Variablenarchive auf einem USB-Stick abgelegt verwenden möchte, vielleicht kann ich da ja vorab noch etwas optimieren.

Achso: wie hast du es denn hinbekommen, dass sich eine Trendkurve aus einem Archiv automatisch aktualisiert? Also sozusagen den "Schreibermodus"? In der HMI-Simulation zeigt ein Archivtrend zumindest immer ein statisches Bild, und muss immer neu aufgerufen werden, bzw. auf "Stop" Modus und dann nach rechts scrollen, um aktuelle Werte zu erhalten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Achso: wie hast du es denn hinbekommen, dass sich eine Trendkurve aus einem Archiv automatisch aktualisiert? Also sozusagen den "Schreibermodus"? In der HMI-Simulation zeigt ein Archivtrend zumindest immer ein statisches Bild, und muss immer neu aufgerufen werden, bzw. auf "Stop" Modus und dann nach rechts scrollen, um aktuelle Werte zu erhalten.

Hallo Thomas,

Im Eigenschaften der Kurvenanzeige auf dem reiter X-Achse gehen.
Da gibt es die Variable für externe Zeit. Die soll man mit ein Variable in Date and Time beschalten.

Was ich sehe ist das wie mehr Trends in 1 Kurvenanzeige wie langsamer es wird. Auch wenn die aus es gleiche Archive kommen.
Es ist auch nicht möglich dieselbe Variable in mehre Archiven zu speichern, Ich brauch die z.b. gleiche Variable auch in mehre Kurvenanzeigen.

Sonnst speicher ich auf der SD-Karte , 500000 Datensätze als Umlaufarchive .
Die Variablen Zyklisch auf 1Sekunde.

Bram
 
Zurück