Step 7 Welche 3xx 2PN/DP, als Gateway einsetzen

Chris80

Level-1
Beiträge
182
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo…. ich hoffe ich habe die Frage in den richtigen bereich gestellt.


Ich möchte eine S7 /300, 3xx 2PN/DP, als Gateway einsetzen.
Am PN Netz werden Daten aus einem OPC Server gesendet. Ziel sind S7- Steuerungen die vernetzt am Profibus hängen.
Der OPC Server spricht die Steuerungen direkt über das Gateway mittels PB-Adresse und Subnetz ID an.
Die Funktion ist soweit realisierbar und getestet. In der „Gateway“ SPS werden keine Programmfunktionen implementiert. Hier ist nur die Netzstruktur im NET-Pro eingetragen.
Meine Frage. Wie hoch wird durch die Kommunikation in der Steuerung belastet. Es werden insgesamt 6 SPS-Steuerungen im Profibus Netz angesprochen.
Kommt man hier mit einer 315 2PN/DP aus oder ist auf eine 317 2PN/DP zurückzugreifen?
Ist die 317 2PN/DP überhaupt leistungsstärker in diesen Bereich?

Vielen Dank Christian
 
Ja, ein 317'er ist stärker als ein 315'er, auch für der Kommunikation.

Ich schätze das ein 315-2PN/DP sollte ausreichen.
Um wie viele Daten handelt es ?

Gibt es nur master-master Kommunikation auf das DP Netz, oder gibt es auch master-slave Kommunikation ?
Sind das heute getrennte DP Netze die zusammengefügt werden soll ?
Ich frage weil wenn man ein DP Netz ändert, ändert sich auch die Bus-Parameter, besonders TTR muss berücksigtigt werden.
Der Flaschenhalz ist vielleicht nicht der Gateway, sondern das DP Netz.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Um wie viele Daten handelt es ? Es handelt sich um Auftragsdaten für ein RBG zum Beispiel. Es erfolgt kein Zugriff auf direkte E/A Peripherie. Datenaustausch alle 2 - 3 Minuten.
Beschrieben werden DB´s ( 56 WÖRTER) in der Steuerung.

Gibt es nur master-master Kommunikation auf das DP Netz, oder gibt es auch master-slave Kommunikation ? Nur MASTER MASTER
Sind das heute getrennte DP Netze die zusammengefügt werden soll ? Nein NETZ ist schon vorhanden
Ich frage weil wenn man ein DP Netz ändert, ändert sich auch die Bus-Parameter, besonders TTR muss berücksigtigt werden.
Der Flaschenhalz ist vielleicht nicht der Gateway, sondern das DP Netz. Kommunikation erfolgt heute auch schon direkt in das DP Netz. Hier wird vom PC mit CP5613A2 direkt zum Teilnehmer geschrieben / gelesen. Rechner wird umgestellt, virtualisiert, und hat nun nur TCP/IP als Schnittstelle zur Verfügung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
..Der OPC Server spricht die Steuerungen direkt über das Gateway mittels PB-Adresse und Subnetz ID an...
Wußte garnicht das so etwas geht, habe aber mit OPC-Servern auch nicht viel zu tun, und wenn dann nur passiv.

Ok Danke dann werde ich die günstigere 315 nehmen.

Sieh dir mal die IM151-8-PN/DP mit der DP-Master-Anschaltung an. Gegenüber der 315-er sparst du noch einmal knapp die Hälfte. Leistungsmäßig müßte die das locker schaffen. Zu den Voraussetzungen für diese Gateway-Funktion bin ich allerdings nicht aussagefähig.

6ES7151-8AB01-0AB0
6ES7138-4HA00-0AB0
 
Zurück
Oben