-> Hier kostenlos registrieren
Hallo…. ich hoffe ich habe die Frage in den richtigen bereich gestellt.
Ich möchte eine S7 /300, 3xx 2PN/DP, als Gateway einsetzen.
Am PN Netz werden Daten aus einem OPC Server gesendet. Ziel sind S7- Steuerungen die vernetzt am Profibus hängen.
Der OPC Server spricht die Steuerungen direkt über das Gateway mittels PB-Adresse und Subnetz ID an.
Die Funktion ist soweit realisierbar und getestet. In der „Gateway“ SPS werden keine Programmfunktionen implementiert. Hier ist nur die Netzstruktur im NET-Pro eingetragen.
Meine Frage. Wie hoch wird durch die Kommunikation in der Steuerung belastet. Es werden insgesamt 6 SPS-Steuerungen im Profibus Netz angesprochen.
Kommt man hier mit einer 315 2PN/DP aus oder ist auf eine 317 2PN/DP zurückzugreifen?
Ist die 317 2PN/DP überhaupt leistungsstärker in diesen Bereich?
Vielen Dank Christian
Ich möchte eine S7 /300, 3xx 2PN/DP, als Gateway einsetzen.
Am PN Netz werden Daten aus einem OPC Server gesendet. Ziel sind S7- Steuerungen die vernetzt am Profibus hängen.
Der OPC Server spricht die Steuerungen direkt über das Gateway mittels PB-Adresse und Subnetz ID an.
Die Funktion ist soweit realisierbar und getestet. In der „Gateway“ SPS werden keine Programmfunktionen implementiert. Hier ist nur die Netzstruktur im NET-Pro eingetragen.
Meine Frage. Wie hoch wird durch die Kommunikation in der Steuerung belastet. Es werden insgesamt 6 SPS-Steuerungen im Profibus Netz angesprochen.
Kommt man hier mit einer 315 2PN/DP aus oder ist auf eine 317 2PN/DP zurückzugreifen?
Ist die 317 2PN/DP überhaupt leistungsstärker in diesen Bereich?
Vielen Dank Christian