Folgendes Problem:
Habe zwei Ablaufgruppen und muß ein paar Signale zwischen diesen austauschen.
Geht das mit ner 1500F und TIA?
In den Dokus ist da immer nur von einer 300'er die Rede...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also nun etwas genauer:

Ich hab da zwei F-Ablaufgruppen:
- Eine für die Abarbeitung Not-Halt usw. mit 100ms Aufrufintervall
- Eine für das Ansteuern einer Schere mit 5ms

Wie bekomme ich bei einer 1517F die Informationen über den Zustand des Not-Halt oder Änliches von der RTG1 in die RTG2?

So wie bei der 300'er gehts nicht. (Nicht anwählbar)
Den beiderseitigen Zugriff über einen F-Global-DB läst TIA auch nicht zu (RTG1 schgreiben > RTG2 lesen)
 
Korrekt das geht nicht.

Das würde wohl eine Inkonsistenz ergeben in dem Datenbaustein... Für was brauchst du das? Ich meine 100ms für einen Not-Aus...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Ganze Safety soll mit 100ms laufen Not-Halt Tür-Überwachung Safetyverwaltung Sinamics-Aschsen

Die Schere muss im Einrichten überwacht werden soll aber im Automatik schnell reagieren, also kürzeres Intervall.

Habe Service-Request gestellt. Bin mal gespannt.
 
Hbe Antwort vom Support:
Ablaufgruppenkommunikation bei S7-1500F/1200F CPUs wird im Moment noch nicht unterstützt. Wann dies umgesetzt wird kann zum heutigen Tag noch nicht gesagt werden.
Sollten Sie Unterstützung benötigen wie Sie Ihre Anlage umsetzen können wenden Sie sich bitte an Ihren Fachberater in der Region:
 