Hallo,
ich habe Probleme mit folgender CPU 6ES7 315-2AG10-0AB0 V2.0.0
Diese geht über verschiedene Arten in Stop bzw. ich kann sie nicht mehr über Profibus ansprechen. Teilweise geht sie in Stop nachdem man mit einem PowerPG über Profibus zugegriffen hat und man den PG Stecker abzieht. Dies passiert auch wenn man über einen LWL Olm darauf zugegriffen hat, womit Potentialverschiebungen eigentlich ausgeschlossen sein sollten.
Desgleichen kann ich sie reproduzierbar in Stop schicken indem ich Zielsystem/Baugruppenzustand Komprimieren aktiviere.
Ladespeicher liegt bei 59%, Arbeitspeicher bei 42%
CPU Zykluszeit zwischen 29-55ms
Bus Zykluszeit bei max. 10ms(gemessen mit einem Profibus Tester, keine Fehlertelegramme)
Zyklusbelastung durch Kommunikation ist auf 20% projektiert
187,5kbit/s Busgeschwindigkeit
Hat jemand einen Tip bzw. sowas auch schonmal gehabt?
Besten Dank im voraus
ich habe Probleme mit folgender CPU 6ES7 315-2AG10-0AB0 V2.0.0
Diese geht über verschiedene Arten in Stop bzw. ich kann sie nicht mehr über Profibus ansprechen. Teilweise geht sie in Stop nachdem man mit einem PowerPG über Profibus zugegriffen hat und man den PG Stecker abzieht. Dies passiert auch wenn man über einen LWL Olm darauf zugegriffen hat, womit Potentialverschiebungen eigentlich ausgeschlossen sein sollten.
Desgleichen kann ich sie reproduzierbar in Stop schicken indem ich Zielsystem/Baugruppenzustand Komprimieren aktiviere.
Ladespeicher liegt bei 59%, Arbeitspeicher bei 42%
CPU Zykluszeit zwischen 29-55ms
Bus Zykluszeit bei max. 10ms(gemessen mit einem Profibus Tester, keine Fehlertelegramme)
Zyklusbelastung durch Kommunikation ist auf 20% projektiert
187,5kbit/s Busgeschwindigkeit
Hat jemand einen Tip bzw. sowas auch schonmal gehabt?
Besten Dank im voraus