Hatte neulich Problem gehabt bei der Anbindung einer alten CPU 315-DP mit einem 9400 LENZE Antriebsregler
Die CPU ist ca. 10 Jahre alt, noch die breitere Bauform.
Die Verbindung wurde über Profibus aufgebaut. Der BUS war auch "Grün", kein BF-Fehler vorhanden !
Sobald ich aber die PAWs und PEWs des Reglers ansprach gab es Probleme, SF-Fehler wurde "Rot"
Das gleiche Programm mit aktueller CPU ging einwandfrei.
Wer hat ähnliche Probleme, Erfahrungen schon gemacht, welche Gründe könnte es geben ?
Kann es was mit den GSD-Dateien zu tun haben können ?
Die Konsequenz wäre, dass bei jeder Erweiterung einer Anlage eventuell auch die CPU getauscht werden müsste !
Gruß
 
Hallo,
so wie du es schreibst kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen.
Was ich mir aber vorstellen kann (wegen alter 315) dass du den vorgesehenen Adressbereich überschritten hast - hast du da mal geschaut ?

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ja mit dem Adressbereich habe ich auch "gespielt " , an der CPU hängt ein CP der einen wesentlich höheren Adressbereich hat und funktioniert !
Leider konnte mir LENZE auch keine Antwort geben.
Gruß
 
Ich hatte ein ähnliches Problem, da war dann die neue SPS in der Zykluszeit zu schnell. Dadurch kamen Signale, die im SPS-Baustein des Herstellers ausgewertet wurden nicht zum korrekten Zeitpunkt.
Ich hab damals 2 Möglichkeiten gefunden:

1. Änderung im betreffenden Baustein (wenn man den offen hat und das Problem lokalisieren kann)
2. Verlängerung der Zykluszeit. In der Hardwarekonfig des CPU kann man eine Mindestzykluszeit eintragen.

Punkt 2 würde ich an deiner Stelle mal testen, das geht ja recht einfach.
 