TIA S7 1500 mit ET 200SP verbinden

f.zaunberger

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe es mittlerweile geschafft eine S7 1500 CPU mit einem Touchpanel und einer KRC4 compact Steuerung via Pofinet zu verbinden.
Nun soll noch eine ET200SP Sicherheitssteuerung hinzukommen. Habe diese in TIA Hardwaretechnisch konfiguriert,Gerätenamen vergeben finde diese auch über erreichbare Teilnehmer mit der von mir vergebenen IP und dem richtigen Gerätenamen aber meine CPU meldet den Fehler: "Unzulässige VendorID und/oder DeviceID"
TIA sagt mir ET200 nicht erreichbar. Somit kann ich auch die F-Zieladressen nicht zuweisen und keine Daten austauschen.

Hat jmd eine Idee woran das liegen könnte? Also Hardwarekonfig hab ich schon 2x gemacht und auch sicher übertragen.

Vielen Dank schon mal!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Check mal deine IDs für die Safety kommunikation. Profisafe benötigt neben dem Profinet namen eine eindeutige ID.

Edit: darüber müsstest du schon gestolpert sein, als du die KRC4 in betrieb genommen hast (??). Funktioniert nur der Bus oder auch das Profisafe Protokoll?
 
Die ID ist eingestellt...gibt es da irgendwelche Vorschriften zur Vergabe der IDs?
Bei mir is die CPU 0, HMI 1,ET200 2 und KRC 4 hat die 3. KRC 4 funktioniert die Profisafe Kommunikation komplett, sowohl Safe IOs wie auch normale IOs kann ich senden und empfangen.
 
Die ID ist eingestellt...gibt es da irgendwelche Vorschriften zur Vergabe der IDs?
Bei mir is die CPU 0, HMI 1,ET200 2 und KRC 4 hat die 3. KRC 4 funktioniert die Profisafe Kommunikation komplett, sowohl Safe IOs wie auch normale IOs kann ich senden und empfangen.
Bei Sicheren EA-Gruppen muss die ID noch per DIL-Schalter eingestellt werden. Ka ob das bei der ET auch so ist. Würde mal das Handbuch zu Rate ziehen.
 