Programmabzug von S5, Frage

G

Gast

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich will bei einigen Anlagen die Programme aus den Steuerungen sichern, da die aktuellen Programmstände nicht mehr zu finden sind.


Leider hab ich mit S5 nicht so viel Erfahrung.

Ich hab das hier schonmal an einer kleinen Anlage probiert und über "Bausteine übertragen" "von AG nach Programmdatei" mir das Projekt auf dem PG mit den aktuellen Daten überschrieben. So will ich das an meinen Anlagen dann auch machen.

Jetzt will ich nur fragen, ob mir beim übertragen meine S5 in Stop gehen könnte, ober ob es da keine Probleme geben sollte.

Danke schonmal
 
Die SPS kann beim Übertragen von Bausteinen vom AG auf die Datei nicht in Stop gehen.
Ob es so einen gute Idee ist, die existierende Programmdatei zu überschreiben, weiß ich nicht.
Wenn niemand jemals etwas geändert hätte, bräuchtest du erst gar nicht zu sichern; es ist ja auf dem PG. Möchtest du aber Änderungen auch rückgängig machen können, solltest du den alten Stand behalten. Außerdem ist es eine "Krankheit" der Step5-Software, daß nach Änderungen im AG Kommentare nicht mehr zum Programm passen. Aus diesen Gründen würde ich die Sicherung in eine neue Datei machen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nicht so hastig!

Gast schrieb:
Ich hab das hier schonmal an einer kleinen Anlage probiert und über "Bausteine übertragen" "von AG nach Programmdatei" mir das Projekt auf dem PG mit den aktuellen Daten überschrieben. So will ich das an meinen Anlagen dann auch machen.

Hoppla,
vorher gibt es aber noch was zu tun:

1. Alle S5-Dateien auf dem PG dorthin kopieren, wo kein unbeabsichtigtes Bearbeiten stattfindet (Sicherungskopie anlegen).
2. Dann die Dateien im AG mit denen im PG vergleichen und Unterschiede dokumentieren.
3. Dann erst AG-Abzüge durchführen und als solche speichern.
4. Jetzt kommt die Hauptarbeit: Jetzt einen Satz S5-Dateien so ergänzen, dass das Weiterarbeiten damit sinnvoll ist (Kommentare etc.)
5. Den Kollegen eine vernünftige Arbeitsweise ans Herz legen.
 
Werner54 schrieb:
Hoppla,
vorher gibt es aber noch was zu tun:

1. Alle S5-Dateien auf dem PG dorthin kopieren, wo kein unbeabsichtigtes Bearbeiten stattfindet (Sicherungskopie anlegen).
2. Dann die Dateien im AG mit denen im PG vergleichen und Unterschiede dokumentieren.
3. Dann erst AG-Abzüge durchführen und als solche speichern.
4. Jetzt kommt die Hauptarbeit: Jetzt einen Satz S5-Dateien so ergänzen, dass das Weiterarbeiten damit sinnvoll ist (Kommentare etc.)
5. Den Kollegen eine vernünftige Arbeitsweise ans Herz legen.

Zu Punkt 4
Diese Arbeit ist nicht zu unterschätzen!!

Zu Punkt 5
zwingend erforderlich!!!!

Wenn die PG-Schnittstelle frei ist, dann kannst Du in der Regel ohne Probleme einen AG-Abzug machen.
 
sollten sich die kommentare verschoben haben, dann die kommentarbausteine mit dem editor bearbeiten

zum pb1 gehört der pk1. zu fb2 der fk2 usw.

das ist einfacher als jedes netzwerk einzeln zu bearbeiten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir hatten hier in der Firma bereits etliche Probleme mit AG-Abzügen von 948ern in Verbindung mit einer Cp581.
Die CPUs gingen regelmäßig in Stop mit Parity-Fehler .....
anbei eine Anleitung zum Beheben des Fehlers

Andreas
 

Anhänge

  • Behebung_Parity_Fehler.doc
    20,5 KB · Aufrufe: 48
Zurück
Oben