Hallo Leute,

ich bin am Verzweifeln.
Ich versuche eine ES/OS-Station zu Projektieren.
Also ES und OS am selben Rechner in in einer VM-Ware.
Die ES-kommuniziert mit der AS über TCP/IP-Verbindung -> das klappt so weit.

Die OS konnte ich auch übersetzen.
Was ich nicht schaffe ist, die OS mit der AS zu Verbinden.
Wenn ich im wincc Explorer den Status ansehe steht immer Verbindung abgebaut.

Was ich bis jetzt gemacht habe:
im Netpro die CPU mit dem Programmiergerät verbunden (IP-Adressen angepasst,....)
Beim OS-Übersetzten als Verbindung die Ethernet Verbindung gewählt.
Übersetzten ging ohne Fehler.
Nur der Wincc zugriff auf die CPU funktioniert eben nicht.

Kann mir jemand weiterhelfen?

ES= Engineeringstation
OS=Operatorstation
AS=Automatisierungs Station (CPU)
 
PCS7 ist relativ komplex... VMware ist nicht freigegeben für ES und OS Server... für Testzwecke sollte man es aber zum laufen bekommen

Folgende Punkte muss ich zuerst noch wissen:
-) VMware Netzwerkadapter als E1000 (Intel) angelegt
-) ES/OS als PC Station angelegt (Wincc Appl. und IE Allgemein)
-) PC Station geladen (KoKo)? Hat die PC Station im Tree eine Pfeil nach oben?
-) PG/PC Schnittstelle auf Intern Lokal (oder ähnlich)
-) Im NetPro eine Verbindung von Steuerung zur OS angelegt und bei der OS einen Namen Vergeben?
-) Server übersetzen (Variablen, Named Connection, Bildbausteine)
-) Ich gehe davon aus, das Technologiesce Hierarchie, CFC mit Attribute usw. passen
-) Sind nach dem Übersetzen Variablen in WinCC vorhanden?
-) Im NetPro in die CPU Verbindungen und Netzübergänge geladen?

Welche PCS7 Version?
 
hallo,
danke für die Antworten und Tips.
Mir hatten noch Verbindungen im Netpro gefehlt. (Laden der OS ging,nur die Verbindung OS<->AS hat noch gefehlt)
Ich habe jetzt als Verbindungsart Named Connection eingestellt.
Läuft jetzt.
 