Hallo,
Ich habe da mal eine Frage an die F-PLC Programmierer / Nutzer.
Ich bin momentan mit der INB einer 840D beschäftigt, Es ist eine 319F PLC in der 840D verbaut.
Problem 1 wie bekommt ihr Daten von der HMI in einen F-DB bzw gibt es eine Sichere Lösung?
Problem 2 Es gibt keine persistente Daten.

Besteht da von euch(Anlagenbauer) kein Bedarf?
Wie sieht das bei anderen F-PLC Herstellern aus?
 
Zu Problem1:

HMI und Sicher ... die zwei Worte schließen sich aus! Siemens hat als höchstes der Gefühle den ACK_OP Baustein zum quittieren von Sicherheitsfunktionen (Wiedereingliedern, etc).
Was genau hast Du denn vor?

Zu Problem2:

Detaillierter bitte... wie wo was soll denn persistent sein? Die DBs in der SPS sollten dies doch sein.

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zu Problem1:

HMI und Sicher ... die zwei Worte schließen sich aus! Siemens hat als höchstes der Gefühle den ACK_OP Baustein zum quittieren von Sicherheitsfunktionen (Wiedereingliedern, etc).
Was genau hast Du denn vor?

Hallo Marcel,
da währe ich mir nicht so Sicher ob es nicht doch etwas gibt: https://support.industry.siemens.com/cs/#document/67634251?dti=0&lc=de-WW
 
Was ich will/möchte
Werkzeugmaschine z.b Drehzentrum
Der Bediener wechselt bei der Drehmaschine das Futter, dadurch ergeben sich andere max Drehzahlen.
Die Berechnung der max zulässigen Drehzahl wird in der F –PLC erledigt. Grenzwerte für SLS werden ein /aus bzw neu gesetzt.
Die Eingabe des aktuell verwendeten Futters erfolgt über 840D Easyscreen.
Daten sind im nicht sicheren Teil der PLC, schreiben in einen F-DB geht ja auch noch, aber das ist nicht sicher.

Damit kommen wir zu Problem 2.

Ein F-DB wird erstellt und in die PLC geladen. Zur Laufzeit wird in den F-DB geschrieben kein Problem.
Wird die Steuerung / Maschine jetzt aus / ein geschaltet sind im F-DB wieder die initial Werte aktiv.

In einem F-DB ist das Feld Remanenz nicht veränderbar.
Mutmaßlich stört das Anlagenbauer nicht da die Anlagen 24H/365T eingeschaltet sind.
Daher meine Frage nach anderen Steuerungs Herstellen gibt es da persistente Daten im F Bereich.

Die Appnote der AS hatte ich auch schon gefunden. nach dem Tüv Bericht habe ich nur noch Problem 2
 