Servus,
bekomm ein 0-10V Signal einer Schrittmotorkarte auf meine oben genannte AE - Schrittmotor 100% auf = 10V.

Werden die Drähte an der AE abgehängt, können die 10V ermittelt werden. Angeklemmt werden ca. 7,2V (Öffungswinkel Schrittmotor 72%) eingelesen + alle anderen Eingänge der Karte gehen auf Störung.

Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben was hier daneben laeuft!

Gruß,
breno
 
Jungs,
Vielen Dank - Hab mich nochmal mit dem Manual auseinandergesetzt - Hat dann auch so funktioniert!

Wobei ich mich schon gewundert habe - Alle anderen Analogen Eingänge der Karte werden auch ohne die Extra Masse Verbindung einwandfrei eingelsen.

Breno
 
Wobei ich mich schon gewundert habe - Alle anderen Analogen Eingänge der Karte werden auch ohne die Extra Masse Verbindung einwandfrei eingelsen.
Wie ist den der 10V-Ausgang von deinem Schrittmotor aufgebaut. Wahrscheinlich erzeugt er die 10V intern selbst und die sind dann nun mal nicht am selben Bezugspotential.
 