Kann mir bitte jemand meine Überlegung auf Richtigkeit prüfen.Ich bin in der Vorbereitung für den Bau eines Industriemodells.In diesem Modell,überwache ich den Pneumatikdruck mit einem Drucksensor.

Der Sensor hat ein Minimum-Ausgangssignal von 0,2 Volt bei 0mbar;und ein Maximum-Ausgangssignal von 4,7Volt bei 500mbar.
Wenn ich im FC 105 den Sensor mit diesen Maximum-und Minimumsignale skaliere,dann würde der physikalische normierte Wert am Ausgang OUT bei realen 500mbar=4,7 Volt nicht ganz 500 sein.Spannungsbereich der Analogbaugruppe wähle ich 0-5Volt.

Nun rechne ich den HI_LIM hoch auf 5Volt,und komme dann zum Ergebnis von 531,9mbar.Diese 531,9mbar trage ich dann im FC105 als HI_LIM ein.So sollte dann der physikalische Wert bei 4,7 Volt(reale 500mbar) am Ausgang OUT auf 500 stehen.Ist das richtig?

Für den LO_LIM rechne ich dann abwärts,und komme so auf einen unteren Grenzwert von -22,2mbar.Somit sollte der physikalische Wert bei 0,2Volt(0mbar) am Ausgang OUT auf 0 stehen.Kann ich überhaupt für den LO_LIM einen negativen Wert eintragen?
Ich danke im voraus für Antworten.

Gruss Stefan
 
Ohne jetzt nachgerechnet zu haben müßte es Stimmen
an HI-LIM mußt du denn Druck eintragen bei 5V
an LO-LIM mußt du denn Druck eintragen bei 0V
die Zahl LO-LIM kann auch als negative Zahl eingetragen werden.

Grüßle
noch frohe Ostern
 