Hallo zusammen,
ich nutze eine Siemens CPU 315-2 DP/PN mit einigen Profinet Teilnehmern.
Habe einen Teilnehmer in den EA Bereich 140 gelegt.
Wenn jetzt in der Variablentabelle EW140 auslese ist der Wert Null.
Bei PEW140 bekomme ich meine richtigen Prozessdaten.
Bei anderen PN Teilnehmern bekomme ich bei EW und PEW die gleichen Ergebnisse.
Kann mir mal jemand sagen wieso das so ist?
Gruß
Thompo