Hallo zusammen,
kennt sich jemand mit dem IO-Link Sytem von Balluff aus? Mit der Aktorversorgungsspannung ?

Ich hab folgende Hardware im Einsatz: CPU 1212C, KTP400 Comfort und als IO-Link Aktiver Verteiler zwei Balluff BNI005H in Reihe. Alle Komponenten sind über einen Switch und LAN-Kabel verbunden.

Der Balluff Verteiler ist mit fünf Eingangsmodulen BNI0021 bestückt, welche auch einwandfrei funktionieren. Jedoch hängt am Verteiler auch ein Ausgangsmodul BNI003U, welches ich einfach nicht zum laufen bekomme…
Das Ausgangsmodul zeigt mir durchgehend an, dass die Aktorversorgungsspannugn fehlt, UA leuchtet ROT. Obwohl am Verteilermodul die Spannung anliegt.
Muss ich die UA irgendwo freigeben, speziell programmieren oder sonst etwas? Ich bin mit meinem Latein wirklich am Ende, hab schon alles versucht und hoffe jetzt auf eure Hilfe.

grüße Heiko
 
So nach ganz kurzem Studium der Datenblätter würde ich sagen das du dafür eine speziell belegte M12-Leitung brauchst ...
Das Ausgangsmodul braucht 24V auf Pin 1/2 während der IO-Link-Verteiler sowie die E-Module 24V nur auf Pin1 liefert bzw. brauchen.

Wenn man jetzt also mal unterstellt, das Pin2 dann "UA" ist ... voilla da hast du dein Problem ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe mal auf der Balluff HP geschaut, die sind sehr knapp mit Informationen.

Ich gehe davon aus, dass Du am Master beide Spannungsversorgungen angeschlossen hast.
Meine erste Vermutung, dass der Hub ein Gerät mit IO-Link Class B ist, hat sich nicht bestätigt, da er lt. Zeichnung nur einen 4 poligen Anschluss hat.
Btw: Hast Du auch zwischen Master und Hub auch ein 4 adriges Kabel verwendet?

Wenn Du nicht weiter kommst, ruf die Jungs vom Balluff Suport an. Die sind fit und hilfsbereit
 
danke für eure schnellen antworten, bin ganz neu hier im Forum und wirklich überrascht wie schnell das geht, danke :)

die Verbindung vom IO-Link Verteiler zum Ausgangsmodul ist ein normales M12 vieradriges Kabel. wird auch von Balluff so bestätigt.
Hab sowohl beide Spannungsversorgungen angeschlossen und ebenfalls ein vieradriges Kabel verwendet ;)

Die UA wird jedoch im IO-Link Verteiler freigeschaltet und genau dieses muss Parametriert werden. Habe heute mittag mit Balluff direkt telefoniert, die UA muss über die Browser-Seite oder im FC "IO-LINK-CALL" direkt eingestellt werden, jedoch konnte der Mitarbeiter mir die genaue Parametrierung auch nicht sagen, wir telefonieren morgen nochmal und ich werd dann die Antwort auch hier noch posten.
 
Hallo

wenn ich mich recht entsinne gab es im HW-katalog vom Master irgend ein Register mit dem Name "PIN 2" als Ausgangsbyte. In dem Byte kannst bzw musst du dann von der Steuerung den jeweiligen Ausgang für den Port setzen auf dem du den Pin 2 als zusätzliche Spannung freigeben möchtest. Also bei Ausgangsbyte 0 in der Hw-konfig festgelegt und Port 0 den du beschallen musst ergibt sich dann der A0.0

Viel Erfolg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den "PIN 2" den du meinst, funktioniert leider nur, wenn direkt auf dem Master der Ausgang gemeint ist, für die Funktion als IO-LInk Modul funktioniert das leider nicht.

war heute den ganzen Tag mit Balluff im Kontakt, hab den FB1 "IO-LINK-CALL" über die Bibliothek hinzugefügt und mit dem noch sämtliche Sachen versucht, leider immer noch ohne Erfolg :( , jedoch ist die genau parametrierung des FB1 sehr unklar... wenn dazu jemand informationen hat, oder ihn schonmal irgendwo eingesetzt hat wär ich darüber sehr dankbar
 
Also ich hatte mal ein BNI005M am gleichen Master wie du und dort das Problem das die Ausgänge nicht geschaltet haben. Habe dann auch mit Balluff gesprochen und das Problem wie oben geschrieben gelöst. Ich mach morgen mal ein Screenshot von der Hw-konfig.
 
Also jetzt bin ich verwirrt.
Ich dachte es geht um die fehlende Spannungsversorgung, jetzt kannst Du auf einmal keine Ausgänge schreiben?

Wenn Du Ausgänge schreiben willst, sind das zyklische Daten, da brauchst du den IO-Link-Call nich für, oder Balluff hat extrem was falsch gemacht.

Was lassen Sie dich denn mit dem IO-Link-Call tun?
Wahrscheinlich nix, was mit dem PCT in deinem TIA viel einfacher wäre :ROFLMAO:

Lass auf jedenfall wieder von Dir hören, ich bin gespannt wie es weiter geht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke CrazyMC für den Tipp mit dem PIN2 hab das doch nochmal in die Hardwarekonfiguration geladen und siehe da, es FUNKTIONIERT !! DANKE !!
- hab auch die ganze FB1 Sachen gelöscht, funktioniert immer noch :)


weiteres Problem, es funktioniert bis jetzt leider nur für´s Ausgangsmodul BNI003U.
Ich hab allerdings noch eine Festo-Ventilinsel im Einsatz, die auch IO-Link fähig ist, CPV10-GE-PT-8. Diese blinkt noch abwechselnd grün/rot, obwohl ich für sie auch die gleichen Parameter verwende...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das hilft Dir aber nix, wenn Du keinen B-Port am Master hast.

Hast Du das kontrolliert?

Wenn der Balluff Master keine B-Ports hat ist das auch kein Beinbruch.

Einfach das Kabel auftrennen.

1 = 24 V + vom Master
3 = 24 V - vom Master
4 = IO-Link Kommunikation.

2 = 24 V + von Extern (NotHaltPotential)
5 = 24 V - von Extern (NotHaltPotential)
 
hab ich soeben kontrolliert, und es ist tatsächlich der fall, dass der Master kein B-Port hat... Kabel selber gebaut, eingesteckt und funktioniert !!

danke !! danke !! danke !!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Audsu
Was ich jetzt aber gerade nicht ganz kapiere:
Pin2 und/oder Pin4 können beim Balluff Master scheinbar auch Ausgänge sein mit immerhin 2A pro Pin, bei entsprechender Parametrierung, und scheinbar auch separat versorgt.
Das wiederum heißt eigentlich, das das für das Ausgangsmodul vom TE eigentlich ausreichend sein muss, da es ohnehin nur einen 1,6A UA-Summenstrom hat.

Nur muss eben Pin2 vom IO-Link Master dann a) als Ausgang parametriert und b) der Ausgang eingeschaltet sein.
Folglich sollte dann auch IP67 kein Problem mehr darstellen.

Mfg
Manuel
 
Bei IO-Link gibt es mehere Möglichkeiten den Port zu konfigurieren.

Deaktiviert
DI
DO
IO-Link.

Damit die Ventilinsel mit dem Master spricht, muss der Port auf IO-Link gestellt sein.
Was Du beschreibst ist der SIO-Modus. Also wenn DI oder DO ausgewählt ist.

Im IO-Link Modus erwartet die Festo Ventilinsel eine Port B mit zwei getrennten Spannungsversorgungen.
Dadurch soll ein gewisses Maß von Sicherheit erreicht werden.
Bitte keine Diskussionen darüber, die hatte ich schon genügend.

Wenn Du möchtst, schick mir ne PN mit Deiner Mail Adresse, ich schick Dir dann ein HandOut zu IO-Link zu.
 
@Audsu
hast du in deinem Fall den Master getauscht? oder hast du ein passendes Kabel gefunden?
nach meinen Recherchen gibt es nämlich kein passendes Produkt von Balluff :/
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei IO-Link gibt es mehere Möglichkeiten den Port zu konfigurieren.
Der Balluff IO-Link Master (BNI005) kann aber scheinbar für jeden Port getrennt für Pin2/4 parametriert werden.
Der IO-Link Slave (BNI003) braucht an Pin2 Spannung steht ja außer Frage ... aber diese muss doch auch vom DO des IO-Link Masters kommen können.

Also nochmal eigentlich am Balluf IO-Link Master Modul nur:
Pin2 als Ausgang definieren, Pin2 über das entsprechende Modul "Ouput Pin2" freigeben.
Damit ist Pin4 jetzt also als IO-Link parametriert, und auf Pin2 stehen 24V zur Verfügung also die Aktorversorgung des BNI003U.
 
Wenn Du auf IO-Link gestellt hast, sind die SIO-Einstellungen nichtig.

Hast Du das was Du hier schreibst aufgebaut, oder ist das nur geraten?
 
Wenn Du auf IO-Link gestellt hast, sind die SIO-Einstellungen nichtig.
Hast Du das was Du hier schreibst aufgebaut, oder ist das nur geraten?

Es ist eher eine Verbindung aus Halbwissen mit Balluff Doku soweit sei es ja zugegeben ...
Und das was du schreibst widerspricht eindeutig der Balluff-Doku:
Hinweis
IO-Link Konfiguration:
Für jeden gewünschten IO-Link Port muss der Pin 4 auf IO-Link konfiguriert werden. Falls das angeschlossene IO-Link Device Ausgänge zur Verfügung stellt, muss der Pin 2 an dem entsprechenden Port auf Ausgang konfiguriert werden.

Desweiteren handelt es sich basierend auf dem von dir verlinkten Dokument beim Balluff BNI003 nicht um einen TypB Port, ganz einfach weil der Pin5 nicht belegt ist.

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben