Moin, ich verliere so langsam den Glauben....

Wie im Anhang ersichtlich frage ich einen Merker durch eine Sprunganweisung SPBN 2mal ab. Obwohl der Merker den gleichen Status hat, springt er beim ersten Mal und beim zweiten Mal nicht. Warum springt er? Der Wert ist doch true... Irgendwo habe ich da eine Denkfehler....

forum0.JPG

Software: TIA V13 SP1 mit Step7

Gruß Heiko
 

Anhänge

  • forum0.JPG
    forum0.JPG
    27,8 KB · Aufrufe: 10
Ich könnte mir vorstellen, dass es vor dem ersten U "Hand_U02" noch eine nicht abgeschlossene Verknüpfung gibt.
Du bekommst ja schon ein VKE=0 rein ...
Was hast d in den Netztwerken davor denn so Schönes programmiert ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich könnte mir vorstellen, dass es vor dem ersten U "Hand_U02" noch eine nicht abgeschlossene Verknüpfung gibt.
Du bekommst ja schon ein VKE=0 rein ...
Was hast d in den Netztwerken davor denn so Schönes programmiert ?

Mhhh... Asche auf mein Haupt... da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Nur ist das Programm leider nicht von mir. Ich bastele nur die Visu dafür. Jetzt habe ich mir das Programm mal genauer angeschaut. Und.... sagen wir so... ein bisschen Murks ist es schon.

Trotzdem danke für den Tipp.
 