Hallo,

ich möchte gern wissen die Speicherauslastung meines Programm. Ich habe diese
Informationen gefunden (sehen sie mal bitte das Bild) aber meine Fragen sind:
- Wie viele Speicherauslastung für die Speicherkarte für dieses Projeckt braucht?
- Warum der Betrag des Belegt-Ladespeicher ist rot?
- Was bedeutet, das AE und AA 200% sind? Ist das möglich? Ist das kein Fehler? Könnte ich Probleme haben?

Vielen Dank.
 

Anhänge

  • Memory.PNG
    Memory.PNG
    9,6 KB · Aufrufe: 29
Hi du kannst die Speicherkarte die in der CPU steckt auswählen, Bei Ladespeicher, Gesamt, die ??? anklicken und Speicher wählen.
Zu den AA's du hast mehr Analogausgänge Belegt als konfiguriert, das heist das du zb in der HW-Konfig nur 12 stk hast aber 24 in deiner PLC-Variablen tabelle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie viele Speicherauslastung für die Speicherkarte für dieses Projeckt braucht?
  • Das kannst Du aus dieser Ansicht nicht herauslesen. Die Baustein brauchen netto 34886 Bytes. Aber auch die Hardwarekonfiguration braucht Speicher und die Files sind immer etwas größer als die Daten in den Files.
Warum der Betrag des Belegt-Ladespeicher ist rot?
  • Du hast in der Zelle darüber 0 Bytes Ladespeicher eingestellt. Wenn Du dort die Größe der Speicherkarte eingestellt hast, wird die Anzeige hoffentlich schwarz. Wenn die Bausteine schon mehr Platz brauchen als Du hast, passen sie sicher nicht rein. Umgekehrt gilt das wie schon gesagt nicht, denn die Bausteine passen vielleicht rein, aber nicht das gesamte Projekt.

Auch wenn das Projekt in die Speicherkarte passt, kannst Du Schwierigkeiten beim Laden bekommen. Es gibt einen FAQ, der das genauer beschreibt. Dort findest Du auch eine Methode, online herauszufinden, wieviel Speicher auf der Speicherkarte noch frei ist.
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/107108015
 