Step 7 Fehler "ohne Parametriercontroller"

Dr.Plato

Level-2
Beiträge
30
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Unter der Ansicht "Erreichbare Teilnehmer" erscheint ein Slave mit dem Zustand "ohne Parametriercontroller". Ich habe im Web kein einziges Resultat darüber finden können.
Was hat der Fehler zu bedeuten und was kann ich dagegen unternehmen?

Dan&Gruß
Peter
 
Hallo,

ich hab das gleiche Problem. Ich hab mich auch duch das ganze Web durchgewühlt und nichts gefunden.
Auch im Siemens-Forum ist nichts zu finden.
Habe gerade den Support angerufen und warte auf Ergebnisse :sad:

Wenn etwas mehr rauskommt, melde ich mich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich würde jetzt vermuten das dieser Slave nicht von einem Master mit Daten versorgt wird, also weder mit einem PRM_CFG Telegramm noch mit Nutzdaten.
Ist meistens dann der Fall wenn der Slave einfach nur an den Bus gehängt wurde aber in keiner HWConfig eingebunden wurde.

Gruß
Christoph
 
Also bei uns ist es so, dass von 14 PACs 3200 nur eins diesen Zustand hat.
Alle 14 sind in der HWconfig eingebunden.
Alle sind über MAC erreichbar und pingen kann man ihn auch. Der Techniker vor Ort behauptet, dass bei diesem einen alles i.O. ist und der zeigt Werte.
Wenn ich aber in der online-Sicht in der HWConfig gehe und den Baugruppenzustand dises PACs aufrufe zeigt in der Registerkarte ""Allgemein": "gesteckter und konfigurierter Baugruppentyp stimmen nicht überein. ... Soll-Typ: .... Ist-Typ - Nicht vorhanden.
Das stimmt natürlich nicht.
Wenn ich auf der Reiterkarte Netzanschluß schaue, zeigt eine MAC-Adresse des Nachbars, die ich über Ethernet-Teilnehmer bearbeiten nicht erreiche???
Ein Kollege hat aber gemeint, dass das keine Rolle spielt. Hauptsache - der Slave ist angeschloßen. :sad::sad::sad:
Ich warte immer noch auf die Antwort des Supports!
 