TIA S7-300 - Manuelles Steuern von Eingängen im Beobachten-Modus nicht möglich

Warwick

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich simuliere momentan eine S7-300 (314C-2 DP) mit PLCSIM. Wenn ich in PLCSIM die Eingänge setze, wird dies einwandfrei, wie erwartet, ausgeführt. Setze ich TIA Portal online und beobachte den Baustein, kann ich jedoch keinen Eingang Setzen oder Rücksetzen. Merker können gesetzt werden und Eingänge, die von der SPS nicht vorgesehen sind (also in der Hardwarekonfiguration nicht angegeben sind), ebenso.

TIA Portal v13. Schalterstellung auf RUN-P.
Die SPS ist auch real vorhanden, aber zeigt gleiches Verhalten, soweit ich weiß.

Es sind soweit alles Standardeinstellungen im Projekt und TIA Portal, sprich keinen Schreib-/Leseschutz gesetzt (oder auch entfernt).
 
Und das wundert dich jetzt warum nochmal?

Dafür hat irgendwann mal wer "Forcen" erfunden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du nicht im "Forcen"-Modus bist (Erzwingen) dann würde das Betriebssystem der CPU IMMER deine Steuerversuche der Eingänge mit dem Prozessabbild (also dem, was vorhanden ist oder sein soll) überschreiben. Der Ist-Zustand hat quasi Vorrang - den könntest du nur im Programm selbst manipulieren - nicht aber deine B&B-Funktion.

Gruß
Larry
 
Zurück
Oben