Hallo,
ich habe gestern eine Lizenz für S7 safety basic bekommen und habe auch schon etwas rumgetestet. Außerdem hab ich das Supportpackage HSP0145 S71200 F-DI/F-DQ/F-RQ V2.0 installiert.
Wenn ich nun aber die F-DI und F-Do integrieren will kommt immer eine Fehlermeldung von wegen fehlender Lizenz. Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache, oder falsch gemacht habe?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, im Manager stehen jetzt TIA Basic V13 und Safety basic V13 mit grünem Haken drin

Btw. ich habe grad in diesem Manager die Seite gefunden wo benötigte Lizenzen steht, da steht auch was von Safety advanced. Sind diese F-DI/DO etwa nur für die advanced Version? Die F-CPU allein macht doch keinen Sinn oder?

kopiert aus dem Handbuch:
Folgende Hardware-Komponenten projektieren Sie für ein F-System SIMATIC Safety mit dem Optionspaket STEP7 Safety Basic V13 SP1:
● F-CPUs S7-1200
● F-Peripherie vom PROFIsafe-Adresstyp 2 – fehlersichere Module S7-1200 (zentraler Aufbau)
daher wundert es mich

 
Zuletzt bearbeitet:
Ich gehe mal davon aus das du die S7 1200 verwendest ?

Sicher das dass überhaupt mit der Lizenz geht ? Habe noch nie was von einer S7 Safety Basic Lizenz gehört.
 
ja, die basic Lizenz ist ausschließlich für die S7-1200er Maschinen. Mit avanced gehen auch die 300/400er und 1500er zusätzlich.

Aber möglicher Weise hat Siemens vergessen die Module für Basic freizuschalten un dem HSP.
 
Hi,

das sieht für mich fast nach einer Step7 Classic Fehlermeldung aus?
Beim TIA steht meistens noch da welche Lizenz das ganze will die da fehlt.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Step 7 classic habe ich nicht, ich habe nur TIA installiert in der Basic Variante, und das Safety basic habe ich nachinstalliert.
Die safety Administration wird mir auch angezeigt und ich kann damit arbeiten, und das Support Pack (HSP0145) konnte ich auch installieren.
Nur verwenden kann ich die DI und DO nicht.
Im ALM wird mir angezeigt das eine Safety advanced Lizenz fehlt. Aber warum habe ich keine Ahnung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich möchte folgende verwenden:
Digitaleingabemodul F-DI8/16 x DC24V,
Digitalausgabemodul F-DQ4 x DC24V,
zur Auswahl stünde auch die Relais variante des Ausgangs, aber Transistor ist mir lieber
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Update:
Habe heute einen Anruf von Siemens bekommen. Es ist tatsächlich so wie ich es mir dachte. Das HSP was die F-DI/DO installiert, fragt auf die Safety Advanced Lizenz ab, deshalb immer der Fehler. Siemens will dann mal irgendwann ein neues HSP rausbringen, welches dann die Safety Basic Lizenz abfragt.
 