Step 7 > 32 Teilnehmer am Profibus

Move

Level-2
Beiträge
510
Reaktionspunkte
58
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe auf einer Anlage seit einiger Zeit Probleme
mit sporadischen Busstörungen und dies seit dem
die Teilnehmerzahl über 32 gestiegen ist.
Jetzt muss / soll man ja ab dem 32 Teilnehmer einen
Repeater setzen um einen neuen Strang betreiben zu können.
Jetzt habe ich unter den 32 Teilnehmern auch Reserven dabei
die nicht verwendet werden.

Kann ich diese jetzt in der HW-Konfig löschen oder diese per
Software abmelden oder muss ich den entsprechenden Teilnehmer
auch physikalisch vom Bus trennen um unter die 32 Teilnehmer zu kommen.


Gruß
Move
 
Der Repeater wird benötigt, wenn physikalisch mehr als 32 (oder 31?) Teilnehmer im Segment vorhanden sind, egal ob die kommunizieren oder nicht.
Grund: die RS485-Treiber-IC können nur max 32 Teilnehmer-Eingänge treiben. Alle Teilnehmer-Eingänge belasten immer den Bus.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Regelung mit den nicht mehr als 32 Teilnehmer pro Segment hat ja den Hintergrund, dass die Busstecker das Signal dämpfen und nach 32 TN einfach gesagt wird hier sind die Signalreserven so wenig und deshalb soll/muss aufgefrischt werden.
Hat jetzt mit der Projektierung nichts zu tun. Ich würde in deinem Fall auch nicht erst nach dem 32 TN einen Repeater setzen, sondern eher so, dass die Anzahl der TN gleichmäßig aufgeteilt werden.
Deine projektierten aber nicht vorhandnen TN machen sich nur in der Buszykluszeit bemerkbar, da der Master sie immer abfragen muss.
 
Die Regelung mit den nicht mehr als 32 Teilnehmer pro Segment hat ja den Hintergrund, dass die Busstecker das Signal dämpfen und nach 32 TN einfach gesagt wird hier sind die Signalreserven so wenig und deshalb soll/muss aufgefrischt werden.
Nöh, das ist wie Harald ganz richtig schreibt der Eingangsstrom der RS485-Sender/Empfänger-ICs. Ein sendender Teilnehmer kann mit seinem Ausgangsstrom nur eine Maximalzahl von empfangenden Teilnehmern treiben. Mit Bussteckern hat das nichts zu tun, außer bei den Abschlusswiderständen.
Gruß
Erich
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@centipede
Schleife mal spaßeshalber noch 10 oder mehr Bustecker und andere Klemmstellen Deiner Wahl in die Leitung ein - Du wirst sehen, das hat keinen Einfluß.
Und dann trenne mal 10 Teilnehmer von einem "überbelegten" (*) Bus-Segment (Busstecker vom Teilnehmer abziehen). :cool:

(*) einen Repeater überbrücken, so daß ein Segment mit vielleicht 40 Teilnehmern entsteht

Harald
 
Ich glaube daran habe ich keinen Spaß.

Ich weiß nur, dass die Längsimpedanzen in den Steckern auch mit verantwortlich sind, deshalb meine 20%
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Move,

.. und dies seit dem die Teilnehmerzahl über 32 gestiegen ist...
Die Anzahl der Busteilnehmer ist nur einer von vielen Faktoren, die die Busstabilität verringern können. Was ich damit sagen will ist dass eine Teilnehmerzahl von >32 nicht zwangsläufig einen Knock-Out bedeutet. Falls es die Anlage zulässt, kannst du testweise auch mal die Baudrate verringern. Ein Repeater wäre natürlich die bessere Wahl.

Jeder einzelne Busstecker ist ein kleiner Störfaktor. Jeder Busteilnehmer ist eine kleine Stichleitung.


Gruß, Onkel
 