Step 7 SPS S7 Timer AWL 10ms verringern

Unifight

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe SPS-Freunde,

ich habe folgendes Problem:

Der Timer einer S7-400 kann in AWL-Sprache nur auf minimal 10ms gesetzt
werden.

Meine SPS arbeitet mit einer Zykluszeit von 3ms.

Gibt es einen Trick wie ich diesen Timer auf 3-4ms herunter bekomme?

Ich habe nämlich eine Reihenfolge von Signalausgängen in 3-4ms-Takt
abzuarbeiten...

Im schlimmsten Fall muß ich mehrere Schalter entlang der Strecke setzen
um Interrupte auszulösen?!^^

Beste Grüße

Uni
 
Dann kannst du eigentlich nur noch TimeTCK verwenden, der müsste auf einer 400er 1ms Auflösung haben.
Wobei hier eher die Frage ist, wofür du überhaupt Timer verwendest.
3-4ms Zeitverzögerung hast du Zyklusbedingt ja sowieso von Haus aus, wenn du das Prozessabbild verwendest.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Statt S5-Timer einen IEC-Timer (SFB4, SFB5) benutzen.
Oder gar keinen Timer und einfach erst im nächsten Zyklus schalten.

Dein Problem würde mich interessieren. Magst Du das mal etwas genauer erläutern?

Harald
 
Danke schonmal für die Antworten,

ich bin noch recht neu im SPS-Geschäft, das schonmal vorweg...

Also Problem:

Es handelt sich um ein schnell laufendes Förderband für kleine Dosen. Die Dosen flitzen unter drei Düsen her. Die Düsen Spritzen eine Beschichtung in die Dosen. Ein Schalter soll das Startsignal geben und nach jeweils ca 3-6ms, je nach Bandgeschwindigkeit, nacheinander in die Dosen Einspritzen. Das Band läuft mit konstanter Geschwindigkeit. Also alle 3-6ms erreicht die Dose die nächste Düse. Die Öffnung der Dosen ist sehr klein, sodass zum einspritzen nur einige ms bleiben... Die Dosen kommen unregelmäßig, daher der Schalter als Auslöser..

Ich hoffe das war einigermaßen verständlich^^

Grüße

Uni
 
3 - 4ms schreit nach einer Hardwarelössung, Dat ist nichts für SPSen.
Ich würde es auch nicht mit der großen S7-400 machen, das wird zu kompliziert und doch unsicher.
Ich würde nur für den Start-Sensor und die Düsen-Ansteuerung eine eigene kleine SPS mit 0,5 bis 1ms Zykluszeit nehmen, z.B. eine S7-1200. (Früher habe ich für sowas gerne S7-200 genommen.)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vermutlich gibt es für die S7-400 auch Zählerkarten oder schnelle FMs, welche eigene Ausgänge haben. Doch die werden ziemlich sicher teurer als eine extra SPS oder andere Hardware-Lösung sein.

Harald
 
Muss es Siemens sein? Nach deiner Problemstellung fallen mir spontan die XFC Klemmen von Beckhoff ein. Damit erreichst du auf digitalen Klemmen eine Auflösung von bis zu 1 µs.
Das gilt allerdings nicht für die Zykluszeit, diese bleibt bei ein paar wenigen ms. Du wissen, was du zwischen den Zyklen exakt machen möchtest ohne auf in dieser zeit ändernden Eingangssignale rücksicht nehmen zu können.
 
Zurück
Oben