TIA Beschreiben einer Memory Card mit TIA Portal

Lord_Anubis

Level-1
Beiträge
99
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

ich bin gerade dabei mein erstes Projekt mit TIA zu erstellen. Hierzu verwende ich TIA V13 SP1 UP3 und eine S7-1214. Nun wollte ich mein Projekt auf die Memory Card packen. Leider scheint TIA bzw. Windows mit der Karte nichts anfangen zu können. Laut dem Handbuch zur S7-1200 soll man die Memory Card in einen normalen SD-Kartenleser stecken. Nun habe ich die Memory Card in den Cardreader an meinem FieldPG M3 (links) gesteckt. Diese wird aber nicht erkannt.
Muss man für die "neuen" Memory Cards doch den EPrommer rechts am PG verweden oder ist meine Karte defekt?
Hat das schon einmal jemand von euch gemacht?

Viele Grüße

Lord Anubis
 
Was wird nicht erkannt ?????? Oder ???

Ansonsten sieht man wie im Bild 1

Bild 1.jpg

Dann mit der rechten Maustaste aus Eigenschaften

Bild 2.jpg

Ein Fenster geht auf wo Du einstellen mußt was Du mit der Karte machen willst
Bild 3.jpg

Nach dem OK wird die Karte entsprechend deiner Auswahl formatiert.
Und dann so angezeigt......
Bild 4.jpg

Gruss
 
Hi,

erst mal vielen Dank für euere Antworten.
Die Memorycard wurde auch nicht von Windows erkannt, also auch nicht im Explorer angezeigt. Habe es gestern Abend dann noch einmal mit einem "normalen" USB-Cardreader versucht. Dann wurde mir die Karte von Windows' Explorer und in im TIA-Protal (wie auf den Screenshots von UniMog) angezeigt. Nun konnte ich mein Projekt auch auf die Karte laden.
Kann es sein, dass der Cardreader links im FieldPG die neuen Memorycards gar nicht unterstützt? Oder muss ich vielleicht ein Update des Treibers bzw. der Firmeware machen?
Ich finde es etwas seltsam, dass es mit einem Standard-USB-Cardreader funktioniert, aber nicht mit dem des PGs, zumal das Gerät ja auch nicht das günstigste ist.

Viele Grüße

Lord Anubis
 
Hi,

das PG hat zwei gleich aussehende Kartenslots.
Einer für die Siemens MMC der S7-300/S7-400 und dann einen normalen für SD Cards.
Der Slot für Síemens MMC kann nicht mit den SD Karten der S7-1200/S7-1500 genutzt werden, dafür musst du den SD Slot nehmen.
Eventuell fehlt dir auch ein Treiber dafür, schau doch mal i8m Gerätemanager ob unbekannte oder deaktrivierte Geräte auftauchen.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

das PG hat zwei gleich aussehende Kartenslots.
Einer für die Siemens MMC der S7-300/S7-400 und dann einen normalen für SD Cards.
Der Slot für Síemens MMC kann nicht mit den SD Karten der S7-1200/S7-1500 genutzt werden, dafür musst du den SD Slot nehmen.

Gruß
Christoph

Stimmt der externer Siemens USB Prommer unterstützt die neuen Karten auch nicht......
Einer von unseren Spezi's hat das vor ein paar Monaten ausprobiert...... Da brechen beim Siemens Prommer sofort ein paar kleine PVC-Halter ab weil die neuen Karten dicker sind
und dann gehen auch keine MMC von der S7-300/S7-400 mehr...... ;-) ohne Rep.
 
Zuletzt bearbeitet:
also laut dem handbuch ist der linke Slot der Media Card Slot und sollte die SD Karte verkraften.
Schau also mal ob im Gerätemanager was fehlt, oder in der Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung, dort sollte ein neues Volume auftauchen wenn die Karte steckt, eventuell fehlt ja nur der Laufwerksbuchstabe.
 
Also in der Datenträgerverwaltung wird nichts angezeigt (also nur meine Partitionen auf C, etc.). Im Gerätemanager wird kein unbekanntes oder nicht funktionierendes Gerät angezeigt. Ich habe das ganze gerade nochmals getestet und dabei wurde mir von Windows folgende Fehlermeldung kurz angezeit:
Fehlende Hardware-ID: Das an SDA-Standard konformer SD-Hostcontroller angeschlossene Gerät kann von Windows nicht identifiziert werden. Wenden Sie sich an den Hardwarehersteller....

Die Meldung wird leider nur sehr kurz angezeigt. Ist mir beim ersten Mal eventuell nicht aufgefallen oder sie kam damals nicht.

Jemand ne Idee? Eine solche Meldung ist mir bisher auch noch nicht untergekommen.
 
Hallo Christoph,

danke für den Tipp. Im Gerätemanager zeigt mir Windows zwar keinen Fehler an, aber ich werde mal versuchen den Treiber neu zu installieren. Mal schauen was passiert. Wäre nicht das erste Mal, dass sich ein Treiber verabschiedet hat.
Theoretisch müsste ich alle Treiber haben. Bei dem PG war ja ein ganzer Stapel DVDs dabei.

Viele Grüße

Lord Anubis
 
Hi,

also wie Zufall es will habe ich heute nen Field PG M3 zum Spielen geschenkt bekommen .
Wenn ich die SD Karte der S7-1500 mit den Kontakten nach oben in den linken Speicherslot einlege wird sie als LW erkannt und im TIA angezeigt.
Als Gerät und Treiber müsste es folgendes sein:
Texas Instruments PCIxx12 Integrated FlashMedia Controller
tifm21.sys
PCI\VEN_104C&DEV_803B&SUBSYS_00000000&REV_00

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe mittlerweile mit dem Support von Siemens telefoniert. Das PG hat mit 12MB-Karten Probleme ein haben (komisch nur mit den 12MB Karten, andere Größen sollen keine Probleme machen). Das sei ein bekanntes Problem, welches wohl öfters auftritt.
Falls jemand das Problem haben sollte, soll er sich an den Support von Siemens wenden. Dort erhält man dann ein Tool, mit welchem man die Einstellungen des Card-Readers bearbeiten kann. Man soll die Einstellung von Performance auf SMC Kompatibilität ändern und schon sollen alle Probleme behoben sein. Leider konnte ich das nicht mehr testen, da ich die Karte gestern mit der Maschine ausgeliefert habe. Sobald ich wieder eine 12MB Karte habe, werde ich das Ganze testen.

Viele Grüße

Lord Anubis
 
Zurück
Oben