Step 7 PEW verhält sich komisch

tomtom-do

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen

ich habe ein eckt komisches Phänomen.
Und zwar war ich heute in meiner Tätigkeit als Elektroniker an einem Portalkran (Außen).
Hier haben wir Probleme mit der Windmessung.
Diese liefert bei 0-35m/s ein Signal von 4-20mA.
Wichtig ist, dass alle Kabel fest verlegt sind.
Haben zur Störungssuche ein Messgerät dazwischen geklemmt.

Jetzt das Problem:
An einer bestimmten Stelle der Kranfahrt springt das PEW auf den Max wert.
Das Messgerät zeigt allerdings 6mA was zum aktuellen Wind auch passt.

Ein Defekt der Karte schließe ich erst mal aus. Weil warum soll das nur an dieser einen Stelle passieren.
Die anderem 150m Fahrweg ist alles ok.

Vielleicht habt ihr da eine Idee oder noch einen Ansatz was ich da machen kann.

Gruß Thomas
 
Ich vermute mal einen Kurzschluß oder Drahtbruch von Adern in der Schleppleitung an der bestimmten Stelle. (Oder wird drahtlos übertragen? Wie?)
Wie sieht Deine Meßschaltung genau aus? Mißt Du die 6mA am SPS-Eingang oder am Sensor?

Bist Du sicher mit "max Wert"?
Welchen Wert genau zeigt das PEW? Welche SPS-Eingangskarte und welche Parametrierung hast Du?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Kann die ganzen Einstellungen gerne morgen mal aufnehmen.

Die Leitungen sind alle fest verlegt. Da geht zum Glück nix durchs schlepp.
Das PEW zeigt im Fehlerfall 32768.

Gruß Thomas
 
Hallo,

ich hatte das Problem auch schon mal. Da war's ein Potentialproblem. Probier mal den Minus zu erden bzw. auf die 0V der Karte zu legen, sofern dies durch die Verschaltung noch nicht geschehen ist...
 
Das PEW zeigt im Fehlerfall 32768.
Kann es sein, daß da noch ein winzigkleines - (Minus) davorstand? Den Wert 32768 gibt es eigentlich nicht bei 16-Bit... ein INT kann max 32767 groß sein.
Doch egal, W#32768 = W#16#8000 = -32768 --> das bedeutet bei Siemens S7-Baugruppen meistens, daß der Sensor nicht oder nicht richtig angeschlossen ist, z.B. Drahtbruch.

Harald
 
Also wenn es halt immer genau an der selben Stelle vorkommt, würde es in meinen Augen / Erfahrung auch eher auf defktes Kabel hindeuten! Hatte ähnliches bei einem Profibusfehler, der immer nur an einer bestimmten Pos. auftrat. Da hatte einer beim einziehen nicht aufgepasst und das Kabel gequetscht. Durch die Mechanische Belastung (Zug oder Druck) hat es sich halt nur in dieser Pos. ausgewirkt.
 
Zurück
Oben