ich verwende die Analoge Input Baugruppe 6es7 331-7rd00-0ab0.
Meine Frage dazu:
Wie löst diese auf? in -32767 bis +32767 ?

Dort angeklemmt soll ein 4-20mA signal verarbeitet werden.

Was gabs noch zu beachten bzgl. dieser Auflösung, wenn man mit dem "SCALE" Baustein arbeitet? Weil der Baustein versteht ja nur etwas bis 27648...
Daher noch eine Frage:
Der Arbeitsbereich; verschiebt der sich nicht nach oben, wegen den Start-Bereich von 4mA? Also, zählt die Baugruppe erst ab 6553 bis 32767 hoch?

Mein Ziel ist halt das übliche: Bei 4mA soll ein Wert von "0" ins MD oder ähnlichem Geschrieben werden und bei 20mA "1250".
 
Hi!

Es wird immer der Wertebereich von 0 bis 32767 verwendet.
Lediglich die Auflösung ist je nach Bitwert der Baugruppe gröber oder feiner.

Wenn du dir im S7-Systemhandbuch die Wertebereiche der Analogverarbeitung ansiehst, kannst du erkennen wie der Wertebereich aufgeteilt ist. Es geht hier von Unterlauf und Untersteuerungsbereich über den Nennbereich nach Übersteuerungsbereich und Überlauf.

Im Nennbereich sind die 4 bis 20mA abgebildet. Das geht von ca. 5600 bis 27648 (genaue Werte siehe eben in den Tabellen).

Gruß,

Ottmar
 
Das kommt drauf an, ob der AI als 0-20mA oder 4-20mA eingestellt ist - genau der eingestellte Bereich wird auf 0-27648 gewandelt.
Mal ins Baugruppenhandbuch schauen sollte die Fragen beantworten.