Guten Morgen ,

ich habe ein Problem unzwar habe ich ein Programm laufen , wie auf dem Bild zu sehen . Am Anfang hat alles schön funktioniert , habe daten hin und her geschickt (zyklisch)war alles kein Problem . Mein Probem im Augenblick ist wenn ich auf ein Paramter (siehe Bild) daten schicke kommen die auch am Gerät an (Umrichter) kann sie aber Manuel am umrichter wieder ändern . Das will ich aber verhindern sobald ich etwas ändere am Umrichter soll er durch das zyklische Programm auf diesen Wert wieder zurückspringt. Wie auf dem bIld zu sehen in beispiel auf 75 .

beispiel.JPG
 
Hallo,
hier wird dein Problem immer sein, dass das Bediengerät des Umrichters immer Vorrang vor deiner Buskommunikation haben wird.
Ansonsten hätte das zyklische Beschreiben diese Einstellung ja (quasi sofort) wieder geändert ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja hast du Recht , wie gesagt am Anfang hat auch Wunderbar funktioniert , Am Umrichter wird wahrscheinlich nicht liegen da ich dort nicht geändert habe , es liegt wahrscheinlich an einer Feineinstellung die ich vergessen habe.
 
Zurück
Oben