Step 7 Iso on Tcp über Cpu 317 2PN DP

boy26bo

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich will für eine Anlage eine Kommunikation via Iso on Tcp Verbindung aufbauen. Dazu meine Frage:
Eine Fremdmaschine verwendet einen CP für diese Verbindung. Ich meine diese hat eine Cpu 313.

Ich habe nur eine Cpu 317 2Pn/Dp zur Verfügung. aus kostengründen soll ein Cp moeglichst gespart werden. Ist es trotzdem moeglich eine Verbindung in der oben genannten Konstellation aufzubauen? Wenn ja wie? Normalerweise richte ich diese ja bei Verwendung eines CPs im Netpro an. Wie geht das ohne CP?

Vielen Dank an alle:)
 
Ja, das ist möglich.
Der Kommunikationspartner, welcher einen CP hat, projektiert die Verbindung in NetPro und programmiert die Bausteine AG_SEND/AG_RECV.
Der Kommunikationspartner, welcher eine PN-CPU hat, der erstellt eine dynamische Verbindungsbeschreibung (z.B. mit OC Wizard) für TCON und programmiert TSEND/TRECV.
Hier in der zweiten Hälfte des Beitrages findest Du ein Beispiel für genau Deine Aufgabe und Links, z.B. zu einem Siemens-Beispielprogramm mit TSEND/TRECV auf einer PN-CPU.

Verbindungen sind alle Kombinationen möglich: CP<--->CP, CP<--->PN und PN<--->PN.

Harald
 