Hy leute!

Ich lese eine Temperatur mittels PT 100 am PEW 288 ein. Diesen Eingang muss ich ja direkt mit dem PV_PER verschalten oder? Daher, dass ich dort dann einen so hohen wert bekomme war meine Überlegung, auch am SP_INT einen hohen Wert zu setzen, damit aum Ausgang LMN oder LMN_PER anderer Wert ausgerechnet wird. Villeicht kann jemand herausfinden was ich falsch mach?

Danke
 

Anhänge

  • 7.jpg
    7.jpg
    79,8 KB · Aufrufe: 30
In der Bausteinhilfe (F1) zum FB58 steht, welcher Bereich am Istwert-Eingang PV_PER erwartet wird. Ich meine 0..27648. Ein PT100-Peripherieeingang könnte dann nicht verwendet werden. Falls doch, probiere mal bei der Istwert-Parametrierung einen Faktor 10.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
An PV_PER kommt der Peripherie Eingang mit PV_MODE wird den Regler mitgeteilt
was daran hängt, mit 0 PT100 im Faktor 0,1, mit 1 PT100 im Faktor 0,01 und
mit 2 Spannung/Strom im Faktor 100/27648.
Der PV_PER muss dann noch mit den PVPER_ON auf True, scharf geschaltet werden.
 