Step 7 Analogwertverarbeitung (PT100) bei Step7

Flinki68

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag Leute,

in meiner Anlage sind zwölf PT100.
Im Vordergrund steht zunächst erst einmal das programmieren in Step7, Simatic!
Benutzt wird die Analogeingangskarte ET200SP.

Ich hab alles soweit angeschlossen.

Ich will mit Hilfe des Programmes die Temperaturen angezeigt bekommen.
Jetzt wollte ich die PT100's in mein Programm einfügen, aber ich weiß nicht genau wie. Ich hab gelesen, dass man das ganze mit einem FC105 realisieren kann. Aber ich persönlich bin mit dem Baustein nicht weiter gekommen.

Ich würde mich über eine schnelle Antwort freuen. ;)

Gruß

Flinki68
 
das ew des pt100 liefert dir die temp in 1/10 grad bei standarteinstellung. in der hw-config kann man das auch auf klima stellen. dann ist 1/100 grad
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du solltest die Temp als INT erhalten mit dem Fakttor 1/10m oder 1/100 je nach der HW Konfiguration.

Skalieren mit FC 105 ist nicht notwenig.

Einfach nach Real wandel und durch 10 / 100 dividieren.
 
Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit dem Temp. Eingang an der 313C.
Hier habe ich den letzten AI genommen, auf RTD-2L PT100 Std. gestellt und habe am Einfang 325 Digits anstehen. Den Wert bekomme ich von einer Unterwasser-Pumpe, deren Betriebspunkt liegt bei ca. 40 Grad und im Ruhezustand bei 20 Grad. Der Eingang ändert sich aber kaum. Kann man hier etwas falsch machen?

Skaliert habe ich den Eingang in der SPS Ai / 10 325 / 10 = 32.5 Grad
 
Prüf es einfach nach.

Klemm die beiden Drähte von der SPS ab und miss den Widerstand per Multimeter.
Dann gehst du mit dem Wert in eine Tabelle (zb.: Tabelle DIN IEC 751) oder suchst in Google nach irgendeinem PT100 Umrechner.

Bei 20°C solltest du so um die 107,793 Ohm und bei 40°C 115,539 Ohm messen.
Vergleich den gemessenen Ohm-Wert mit dem was deine Umwandlung in der SPS ausspuckt.

Bevor du nicht weißt was die Karte wirklich messen sollte, hat es wenig Sinn in der SPS zu suchen.

Wobei anzumerken ist das du beim 2L-PT100 natürlich auch die Leitung mit drin hast, um den Wert ist der gemessene Widerstand bzw. die Temperatur (welche die Karte bekommt) höher.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben