Moin zusammen,

ich stehe im Moment bei einem Punkt etwas auf dem Schlauch. Ich habe einen ifm IO-Link Master und zum Test einen ifm Lasersensor angeschlossen. Die Sensorwerte auszulesen ist soweit kein Problem und funktioniert. Nun hat man die Möglichkeit über Vendor ID und Device ID zu reglementieren was für ein Sensor an den entsprechenden Port am Master angeschlossen werden kann.

Beim eintragen der entsprechenden Werte komme ich gerade irgendwie nicht klar. Das Tia-Portal möchte Werte von 0 - 255 (siehe erstes Bild) und ifm stellt mir komplett andere Werte zur Verfügung (siehe zweites Bild), die da so gar nicht hineinpassen :neutral:.

Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?


Viele Grüße
Malte

attachment.php


attachment.php
 

Anhänge

  • tia_ids.jpg
    tia_ids.jpg
    54,2 KB · Aufrufe: 169
  • ifm_ids.jpg
    ifm_ids.jpg
    248,3 KB · Aufrufe: 151
Zuletzt bearbeitet:
Ich kenne mich jetzt mit I/O-Link nicht aus, aber von den Angaben her passt das doch ... TIA hat 2 Bytes für die Vendor ID und IFM gibt dir auch 2 Bytes für die Vendor ID vor.
Das gleiche für die Device ID (3 Bytes).
Ich würde die Hex-Angaben der einzelnen Bytes von IFM in dezimal umrechnen und ins TIA eintragen.
 
Also ich habe es jetzt mal so gemacht. Die Hex-Werte in Dez umgerechnet und eingetragen (siehe Bild). Funktionieren will es trotzdem noch nicht. Habe ich da noch einen Denkfehler drin?

attachment.php
 

Anhänge

  • tia_dez.jpg
    tia_dez.jpg
    49 KB · Aufrufe: 152
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry, das Bild oben war vom falschen Sensor :???:. Ich habe es jetzt korrigiert. So sieht es aktuell aus, leider meldet mir der Master aber einen Fehler.
 

Anhänge

  • ifm_ids.jpg
    ifm_ids.jpg
    248,3 KB · Aufrufe: 46
  • tia_dez.jpg
    tia_dez.jpg
    49 KB · Aufrufe: 46
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das ist etwas unglücklich

Eingabe in Bytes und dann die Darstellung in Hexadezimal:

Die Vendor ID der ifm ist 310 = 01 36 hex, = 01 54 dez.

Die Device ID dieses Sensors ist 579 = 00 02 43 hex = 00 02 67 dez.

Wenn man das so in die entsprechenden Bytes eingibt müsste es auch funktionieren.

Sollte das nicht gehen, wäre es interessant, welchen IO-Link Master Du verwendest.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"Ja das ist etwas unglücklich

Eingabe in Bytes und dann die Darstellung in Hexadezimal:

Die Vendor ID der ifm ist 310 = 01 36 hex, = 01 54 dez.

Die Device ID dieses Sensors ist 579 = 00 02 43 hex = 00 02 67 dez.

Wenn man das so in die entsprechenden Bytes eingibt müsste es auch funktionieren.

Sollte das nicht gehen, wäre es interessant, welchen IO-Link Master Du verwendest."

!Mein Problem ist wie rechne ich das um das sind ja nicht die excakten werte.
Wie macht man das genau?