Step 7 Suche Erfahrungen mit PreSens-Sensoren

Hagen

Level-1
Beiträge
149
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir setzen optische Sensoren mit serieller Schnittstelle der Firma Presens ein und suchen Kontakte, die schon Erfahrungen damit gesammelt haben, diese in ein Simatic-S7-System einzubinden. Bei entsprechender Unterstützung, sind wir auch bereit dafür zu bezahlen.

Gruß Hagen

PS: Hoffe ich habe keine Foren-Regeln verletzt. Falls doch, bitte kurze Nachricht an mich.
 
Okay, das bisher keine Antwort kam, war nicht anders zu erwarten, da das Thema doch seeehr speziell ist. Jetzt habe ich aber ein konkreteres Problem. Ich setzte für den Sensor die ET200s-Baugruppe 6ES7138-4DF01-0AB0 ein. Sie ist auf RS232 eingestellt etc. Das senden funktioniert auch soweit, wenn man Statusbits und Oszi Aufzeichnung glauben kann. Laut Speicher-Oszi ist sogar die Antwort korrekt. der FB S_RCV meldet aber abwechselnd Code 806h und 811h ("Endezeichenverzug" und "Leitungsfehler"). Tatsächlich ist auch das Grundpotential der Antwort etwa 5V höher und die Signale "schlagen" in beide Richtungen. Siehe auch beigefügte Grafik. Was den gemeinsamen Bezugspunkt angeht, habe ich schon "alles" versucht!?

Hat jemand noch eine Idee?

attachment.php
 