Hallo,
probiere mit DeltaOPC

Wenn ich eine Verbindung anlege und teste, erhalte ich spontan die vielsagende Meldung (-512).

HW
PC mit 5611 und Simatic NET drauf installiert.
Der NCM sieht die 315er SPS

Konfig:
Gerät 1 (einfach so)
AGnr 2 (einfach so)
Rack 0 und Slot 2 = stimmt, ist so im Step7
PrimäreVerbindung JA (habe nur die eine)
Symbole -> Test.s7p
Verbindungsname Test (einfach so)

Geräte:
0 - S7-PC/CP
Zugangspunkt S7ONLINE => CP5611 (Profibus)
Verbindungsart -> PG/OP/Sonstige -> alle probiert.

Hat Jemand einen Erfolgstip?

Gruss
Rufus
 
In der Konfuguration muss das Geräte, die Gerätenummer,auch zum verwendeten Gerät passen. Einfach mal für beide Fälle entweder die 0 oder die 1 ausprobieren. Nicht Gerät 0 konfigurieren und Gerät 1 verwenden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Danke,

Das Gerät in der Konfiguration muss also der zugeordneten Zeile in der Radio Auswahl bei den Verbindungen entsprechen.

und
Die AG Nummer muss man nicht wissen, die kann man durch Suchen ermitteln lassen.

Bei mir findet der Test Button nun die CPU.

Die Werte im OPC haben aber noch einen 'bösen' Status - mal weitersehen.

Rufus
 