Step 7 Hardwarekonfiguration CPU314C-2PN/DP - Win7 Prof - Simatic-Manager V5.5

James007

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wollte soeben auf meinem neuen Laptop (Windows 7 Professional) eine Hardwarekonfiguration (CPU314C-2PN/DP) im Simatic-Manager V5.5 durchführen. Leider funktioniert dies nicht! Andere CPUs funktionieren problemlos. Es erscheint folgende Fehlermeldung sobald ich die CPU auf das Rack ziehe "Das Objekt kann nicht eingefügt werden". Habe die GSD-Dateien der CPU314 noch einmal aus dem Internet heruntergeladen. Doch leider funktioniert dies auch nicht mit den neuen GSD-Dateien. Auf meinen alten Laptop (windows 7 32Bit) kann ich die Hardwarekonfiguration problemlos durchführen? Hat jemand eine Idee, warum bei meinem neuen Laptop dies nicht funktioniert?

James007
 
Hmm... schwer zu sagen. Welches ServicPack/Update zu v5.5?
Installiert von ner 2010-Prof-SR4-DVD?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe die GSD-Dateien der CPU314 noch einmal aus dem Internet heruntergeladen. Doch leider funktioniert dies auch nicht mit den neuen GSD-Dateien.
Baugruppen für normale zentrale Racks werden nicht per GSD-Update nachinstalliert sondern per HW-Update. Die CPU 314-2 PN/DP ist im Step7 V5.5 allerdings schon enthalten, da kann nichts nachinstalliert werden. Die CPU muß aus dem Katalogpfad "SIMATIC 300 > CPU-300 > CPU 314C-2 PN/DP > ..." auf den Steckplatz 4 des Racks gesteckt werden.

Vielleicht ist bei Deiner Installation des Step7 etwas schiefgelaufen oder Du hast ein Windows-User Rechte-Problem? Kopiere die Step7-Installations-CD in einen Ordner auf der Festplatte und installiere nochmal als Administrator.

Harald
 
...es handelt sich beim Simatic Manager um SP3.

Das Betriebssystem war bereits auf dem Rechner vorinstalliert (2009, SP1) - es musste nur noch aktiviert werden!
 
Vor der kompletten Neuinstallation würde ich mal SP4 alleine versuchen...

Vergewissere dich das auch deinem Rechner..
  • Dein Benutzer in der Benutzergruppe "Administratoren" eingetragen ist.
  • Dein Benutzer in der Benutzergruppe "TIA Engineer" eingetragen ist.
  • Deaktiviere sämtliche Firewals/Virenscanner. Grad Dinge wie Norton und Co., die oft so vorinstalliert sind, haben sich schon öfters unerwünscht in Siemens Installation eingemischt.
  • Installiere das Service-Pack 4 aus dem Link
  • Führe zur Sicherheit nochmal die Hardware-Katalog-Update-Funktion aus.

http://www.sps-forum.de/simatic/71358-step7-v5-5-sp4.html#post495104
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Soll die CPU314 in eine neue (leere) Konfiguration eingefügt werden oder Die CPU einer bestehenden Konfiguration getauscht werden ?
Die CPU314C-2PN/DP ist breiter und benötigt zum Einfügen 2 freie Steckplätze = zum Einfügen in Steckplatz 2 muß auch Steckplatz 3 frei sein.
 
...soeben habe ich eine eine CPU (315-2DP) konfiguriert. Hier funktioniert alles wie gewohnt. Warum ist es bei der CPU 314-2 PN/DP nicht möglich?
 
...in eine neue Konfiguration (also auf Steckplatz 2). Komischerweise hat das ganze im Betrieb auf einem Desktop-Rechner sehr gut funktioniert? Als ich die Konfiguration, die ich im Betrieb durchgeführt hatte Zuhause ändern wollte, also die CPU löschen, ging das auch nicht!
 
..habe heute deinen Rat befolgt und SP4 installiert. Kaum zu glauben, der Fehler ist weg!!! Vielen Dank für deinen hilfreichen Tip.

James007 :p
 