TIA Wie könnte ich einen verzögerten Puls Baustein erstellen (ENO unabhängig)

FoxMulder

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS Kollegen,
da ich noch ein Anfänger bin und es schon Stundenlang versucht habe, möchte ich mich an euch wenden.
Aus den kleinen SPS Steuerungen kenne ich einen Baustein der wie ein verzögerter Puls arbeitet.
Es braucht eine kurze Flanke, dann zählt er die eingestellte Zeit ab und triggert dann eine eingestellte Pulszeit am Ausgang.
Nach meiner Recherche gab es mal einen Baustein bei Siemens in der alten S7 der "s_Severz" hieß.
Für die S1200er Reihe gibt es nur die IEC Timer und ich komme nicht drauf wie ich mir so einen Baustein einfach bauen kann.
Bitte um Hilfe.
Gruß.
 
Hallo SPS Kollegen,
Aus den kleinen SPS Steuerungen kenne ich einen Baustein der wie ein verzögerter Puls arbeitet.
Es braucht eine kurze Flanke, dann zählt er die eingestellte Zeit ab und triggert dann eine eingestellte Pulszeit am Ausgang.

Das mit dem S_SEVERZ stimmt zwar so, du hättest aber auch noch einen S_VIMP(zum erzeugen des Pulses) gebraucht.

Du könntest bei der 1200 folgendes machen.
Mit einer pos. Flanke mittels SR ein Flag setzen. Das Flag führst du auf einen IEC-TON(Einschaltverzögerung), den IEC-TON dann auf den IEC_TP(PulsTimer).
Mit dem Ausgang vom Pulstimer kannst du dann das SR-Glied vor dem TON rücksetzen.​

Wenn du das öfters brauchst könnte man das auch in einem wiederverwendbaren Baustein programmieren

EDIT: Was Meinst du mit ENO-Unabhängig?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Du könntest doch einen Impuls generieren und an den Statusausgang eine Einschaltverzögerung anhängen. Deren Statusausgang bist dann dein verzögerter Impuls.

Gruß
 
@RONIN


Daran habe ich natürlich als erstes gedacht. Das Problem ist nur das wenn mein Signal vom ENO meines kleinen Bausteins gekappt wird, auch mein Baustein nicht mehr zu ende ausgeführt wird. Im Gegensatz zum TP Baustein von Siemens. Dem reicht eine flanke und er Arbeitet zu ende.
Das meinte ich mit ENO ( tschundigung EN unabhängig)
 
Du musst ja deinem Baustein auch nicht zwingend das EN abdrehen. Das sollte man sowieso meiden.

Das könnte zum Beispiel so aussehen.
 

Anhänge

  • TIA_TimerVerzIMP.jpg
    TIA_TimerVerzIMP.jpg
    93 KB · Aufrufe: 109
  • TIA_TimerVerzIMP2.jpg
    TIA_TimerVerzIMP2.jpg
    17,1 KB · Aufrufe: 77
Zurück
Oben