Versuchen wirs mal mit den AWL Quellen, bin gespannt. Sollten im Zip File im Anhang sein.
Und wie schon ganz am Anfang gesagt, das mit dem Timer funktioniert ja, nur nicht in der Steuerung.
Im PLCSIM funktioniert das alles tadellos.
Also gerade was die IEC-Timer angeht habe ich in einem Projekt vor ca. 5 Jahren mal große Schwierigkeiten mit PLCSIM gehabt.
Da bin ich mit der T#0ms Initialisierungs-Geschichte komplett auf die Fresse gefallen, weil nämlich in PLCSIM ein IEC-Timer mit T#0ms direkt beim Aufruf mit TRUE durchgeschaltet hat und in einer realen Steuerung nicht.
War halt blöd, wenn in meinem Fall ein Bediener eine Schrittzeit von 0 Sekunden in den Parametern eingetragen hat und damit eine Schrittkette quasi verriegelt hat.
Dadurch durfte ich dann auch das Programm anpassen.
Also verlasse dich nicht zu sehr auf PLCSIM.