TIA Kommunikation mit Moxa Nport (UDP)

Purepain

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich verzweifle gerade an der Kommunikation mit meinem Moxa Nport und der 1500er CPU
Ich versuche über UDP mit einem Teilnehmer an Port 2 am Moxa zu reden.

Step 1 : Zuerst Verbindung einmalig mit TCON aufbauen - Erfolgreich
Step 2 : TUSend Daten gehen raus, kann ich auch via Wireshark sehen, auf dem Webinterface tiggert auch der Zähler der empfangenen Daten auf dem Moxa hoch
Step 3 : Gerät empfängt Daten und sendet Antwort Telegramm an Moxa, auch hier sehe ich via Wireshark das was passiert genauso auf dem Webinterface
Step 4 : Daten von der Schnittstelle holen via TURCV..... leider nichts... ohne Erfolg

TURCV steht dauerhaft auf Busy Status 7002....
kein NDR kommt, RCV_Lenght bleibt auf 0


TURCV ist genauso wie TUSend parametriert, gleiche IP gleicher Port.
habe auch schon versucht den Port von TURCV um 1 zu erhöhen, hat aber auch nichts gebracht.
auf dem Moxa habe ich den Port entsprechend auch angepasst.
wenn ich via Wireshark mir das ganze ansehe was auf Port 2001 passiert sieht das ungefähr so aus

SRC: 192.168.0.1 ---> Dest: 192.168.0.220 Port 2001 Data ..........
SRC: 192.168.0.220 ----> Dest 192.168.0.1 Port 2002 Data ..........

Muss ich beim TURCV eventuell die IP von der CPU angeben ? oder die vom Moxa Nport????
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
das Problem hatte ich bei einer 1214
der Recive Baustein gibt nur Rückmeldung wenn genau die Anzahl oder mehr zeichen eingetrofen sind
ich musste bei LEN die Jokerlänge angeben die hat die seltsame Zahl 65535
danach funktionierte der Empfang sprich ich habe NDR erhalten und die richtige Länge des Empfang

Gruss Chris
 
Zurück
Oben