Step 5 S5-95U Frage zu den Schnittstellen

denz

Level-1
Beiträge
51
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

folgendes Problem: Ich habe eine Anlage in der eine S5 verbaut ist (6ES5 095-8MC03) nun haben wir diverse Fehler und wollen diese austauschen um die Ursache der SPS ausschließen zu können. Im Lager haben wir eine S5 allerdings 6ES5 095-8MA03. Der einzige offensichtliche Unterschied besteht darin, dass die verbaute SPS im Gegensatz zur SPS im Lagerbestand eine weitere Schnittstelle hat.
In den Weiten des Internets habe ich nun leider kein Datenblatt für die ..MC03 gefunden. Nur ein Anderes in dem dieser Unterschied mit enthalten ist.
An dieser zusätzlichen Schnittstelle ist momentan ein PC verbunden, welcher bestimmte Parameter bereitstellt.
Aus dem auch angehängtem PDF-Auszug würde ich entnehmen, dass ich diese Verbindung auch ohne Weiteres von 11 (diese Schnittstelle habe ich bei der Austausch SPS ja nicht) auf 14 legen könnte, oder?

Vielen Dank im Voraus!


Anhang anzeigen 20150724111831487.pdf
 
Hallo,

musste meinen ursprünglichen Text revidieren.

Die 95U mit der Nr. 8MC03 hat an der Position "11" eine zweite serielle Schnittstelle (Serielle-TTY Programmier-Schnittstelle).
Da ist im Moment der PC an geschlossen.
Theoretisch müsste es auch funktionieren den PC bei der 8MA03 (Lager) auf die Schnittstellen Position "14" zu stecken.

Gruß
Guido
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Theoretisch müsste es auch funktionieren den PC bei der 8MA03 (Lager) auf die Schnittstellen Position "14" zu stecken.

OK.
Dann kann ich ja einfach bei der momentan Verbauten online gehen, mir das aktuelle Programm runterladen und das dann auf der "Lager-SPS" hochladen. Wird die Hardware Config gleich mitgeladen oder muss ich das seperat machen?
Diese muss ich dann ja nur noch entsprechend anpassen, oder?
 
Bei der S5 gab es keine HW Config. Die Konfiguration der Onboard Schnittstellen geschieht über den DB1. Ist bei einem AG Abzug alles mit dabei.
Wird aber möglicherweise nicht über die Standard Schnittstelle funktionieren ohne das das Programm angepasst wird.
 
Bei der S5 gab es keine HW Config. Die Konfiguration der Onboard Schnittstellen geschieht über den DB1. Ist bei einem AG Abzug alles mit dabei.
Wird aber möglicherweise nicht über die Standard Schnittstelle funktionieren ohne das das Programm angepasst wird.

Ok. :rolleyes:
Ich kann leider noch nicht im Programm nachgucken, daher die Frage ist das nur ein Parameter der dann geändert werden muss, damit die Steuerung weiß, dass jetzt Schnittstelle x und nicht mehr Schnittstelle y verwendet werden muss, oder ist das doch ein bisschen mehr Aufwand?
 