Morgen zusammen,


ich hab hier eine ET200S, entsprechend dem folgenden Hardware Aufbau:

attachment.php


Alle DI / DO laufen einwandfrei, auf meinen AI bekomme ich nichts rein, im Gegenteil.

Das Modul 6ES7134-4GD00-0AB0 gibt mir auf Klemme 1/5 24V+ heraus. Lege ich hier meinen mA-Geber an, wird der Stromkreis noch nichtmal geschlossen.

Habe mir das Datenblatt zum Modul angeschaut, https://cache.industry.siemens.com/...360/v1/et200s_4ai_i_2wire_st_manual_de-DE.pdf, Terminal-Modul ebenfalls überprüft, neues Modul bereits eingesteckt, keine Änderung.
Habt ihr eine Idee?
 

Anhänge

  • Harwdareaufbau.jpg
    Harwdareaufbau.jpg
    101,1 KB · Aufrufe: 83
Deswegen ist es ja ein 2 Wire Modul, 24V raus, zum Sensor, 4-20mA vom Sensor zurück, alles iO.
Siehe hier als "Typ 2" https://de.wikipedia.org/wiki/Einheitssignal

Die Frage ist nun, passt das zu deinem Sensor, und kann man deinen Sensor trotzdem passend anschließen.
Was willst du nun also anschließen?
 
Dann hast du eigentlich nur eine Möglichkeit:
"-" deines Signals direkt auf "-" der Versorgungsspannung vom PM
"+" des Signals auf 2/6/4/8 je nach Kanal.
 
Es ist der - eine 2-Draht Messumformers, also da wo die 4-20mA rauskommen, und somit in die Baugruppen reinfließen.
Ja, ich bin mir sicher.
 
Jo, läuft.
Aber der ganze Clou der Potentialtrennung ist doch eingentlichg damit weg.

Ich habe 8 AIs, alle hätten jetzt das gleich Potential.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Potentialtrennung hättest du eh nie gehabt, weil der - im Regelfall immer zusammengeschaltet werden muss.
Das geht im Regelfall ausschließlich über entsprechende Trennverstärker.
 
Frage mich aber trotzdem wieso das Datenblatt mir sagt, Klemme 1+ Klemme 2- / Kanal.
Oder habe ich einfach das falsche Modul gewählt?

Habe ich auf derm Terminal-Modul einen - der Versorgungsspannung?
 
Zuletzt bearbeitet:
In der Internen Verschaltung Ja, nach extern geführt nein.
PM L+ ----> 1/5/3/7 des 4AI ---> Messumformern 2DMU ---> 2/6/4/8 ---> Eingangskanal ---> PM L-
 