Hallo

Ich muss eine alte Anlage umbauen und würde gerne Profibus verwenden.
Nun ist die Frage ob dies mit einer 100u überhaupt möglich ist, ohne auf eine 115er um zubauen. Gibt es irgendwelche Zusatz-Module oder ähnliches?

Vielen Dank schon im vorraus

MfG Patrick
 
Umrüsten

Hallo,

da gibt es verschiedene Möglichkeiten, spottbillig ist davon aber keine.

1. Auf S5/95U (ist 40mm breiter) mit Profibus-Slave-Schnittstelle (nicht direkt mit Netpro parametrierbar) umrüsten und Kleinigkeiten (Batteriefehler, DB1 etc.) anpassen.
2. Auf S7/300 umrüsten, die Steuerungshardware komplett austauschen und das Programm konvertieren ( mehr Arbeit als 1.).
3. auf ET200 umrüsten, die Hardware ebenfalls tauschen und als Slave einer benachbarten S7 betreiben (noch mehr Arbeit, etwas preiswerter).

Wenn es nicht hunderte von Ein/Ausgängen sind, würde ich mir heute die Arbeit mit S5/95U nicht mehr machen, obwohl ich mal mehrere Steuerungen umgerüstet habe.
 
Vielen Dank

ihr habt mir sehr weiter geholfen.
Ich überdenke mal die verschiedenen Möglichkeiten, denn natürlich spielen auch Kosten eine Rolle.

Mfg Patrick
 