Eingang 0-20mA auf 4-20mA ändern....

kirk42

Level-1
Beiträge
67
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,

habe eine Regelung programmiert für Eingang 0-10V
und Eingang 0-20mA ( über SFB42) .

Nun hat der Geber aber 4 -20mA und der Eingang muss dann ja
anders umgewandelt werden .

Ich habe von INT nach REAL gewandelt und komme nicht drauf
wie ich das ändern muss , wahrscheinlich über die Zahl 27648 vom
Eingang aber wie ?

Hat jemand einen kleinen Tip ?

S7 313C

MfG Thomas
 
Hallo Kirk,

parametrier doch einfach in der HardwareConfig deinen Analogeingang auf 4-20mA um. Dann wird der Eingang automatisch von 0 (=4mA) - 27648 (=20mA) gewandelt
 
Das mit der Hardwarekonfiguration hatte ich schon versucht aber die 313C
wollte die Konfiguration nicht annehmen also muss ich es über Software machen , aber die Tipps haben schon geholfen , danke dafür ..


MfG Thomas
 
Zurück
Oben