Sonstiges Inkrementalgeber an S7-312C anschließen

waczny

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne einen Inkrementellen Geber mit einer S7-312C auswerten.
Nun habe ich eine Frage:
Es handelt sich um ein Gegentaktsignal HTL und ich bekomme die 2 Impulse A & B sowie die Z bzw. N Spur.
Wie ich A & B anschließe ist mir klar, nur was mach ich mit den negierten Signalen A' und B', bzw Z'?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar :D


Steckerbelegung CPU 312C Stecker X1

Anschluss Name/
Adresse
Zählen
Frequenzmessen
Pulsweitenmodulation
1 - Nicht angeschlossen
2 DI + 0.0 Kanal 0: Spur A/Impuls Kanal 0: Spur A/Impuls -
3 DI + 0.1 Kanal 0: Spur B/Richtung Kanal 0: Spur B/Richtung 0/do not use
4 DI + 0.2 Kanal 0: Hardwaretor Kanal 0: Hardwaretor Kanal 0: Hardwaretor
5 DI + 0.3 Kanal 1: Spur A/Impuls Kanal 1: Spur A/Impuls -
6 DI + 0.4 Kanal 1: Spur B/Richtung Kanal 1: Spur B/Richtung 0/do not use
7 DI + 0.5 Kanal 1: Hardwaretor Kanal 1: Hardwaretor Kanal 1: Hardwaretor
8 DI + 0.6 Kanal 0: Latch - -
9 DI + 0.7 Kanal 1: Latch - -
10 DI + 1.0 -
11 DI + 1.1 -
12 2 M Masse
 
@silverfreaky
Spielt bei HTL eigentlich keine so große Rolle.
Bei der sonst üblichen RS422 Schnittstelle wärs schlimmer, aber auch das würde, wenn auch nicht mehr so Störungsresistent, funktionieren.
 
Zurück
Oben