Step 7 Safety DOs werden nicht angesteuert

procenet

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe eine 319F-3 PN/DP und an dieser sind direkt folgende Baugruppen:

DI32x
DO32x
FDI24x
FDO8x (E1200..1204, A1200..1204)
FDO8x (E1200..1205, A1205..1209)

wenn ich im Safetyprogramm direkt die Ausgänge ansteuern lasse (A1200.1 - 1200.7), werden diese, ersichtlich auf der Baugruppe, nicht angesteuert. Und wieso habe ich 5 Bytes bei einer 8 kanäligen Baugruppe zur Verfügung?


mfg
 
wenn ich im Safetyprogramm direkt die Ausgänge ansteuern lasse (A1200.1 - 1200.7), werden diese, ersichtlich auf der Baugruppe, nicht angesteuert. Und wieso habe ich 5 Bytes bei einer 8 kanäligen Baugruppe zur Verfügung?

Zu jedem Ausgang gibt es entsprechende Statusinformationen. Deshalb die 5 Byte.
Wenn was im Sicherheitsprogramm nicht passt, dann bekommst du eigentlich immer eine Meldung angezeigt.

Ist die F-Ablaufgruppe überhaupt aktiv?

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zu jedem Ausgang gibt es entsprechende Statusinformationen. Deshalb die 5 Byte.
Wenn was im Sicherheitsprogramm nicht passt, dann bekommst du eigentlich immer eine Meldung angezeigt.

Ist die F-Ablaufgruppe überhaupt aktiv?

Gruß
Dieter

Sind die Ausgänge auf der Karte korrekt parametriert? Aktiviert/ Drahtbruchprüfung etc..

Was sagt den die VAT und die CPU ? Steht ein SF an? Wie Blockmove schon sagt wie steht es allgemein um das Sicherheitsprogramm?
 
So ich konnte erst jetzt wieder zu der Anlage. Die Karten wurden korrekt parametriert, ich bekomme die Fehlermeldung "Kurzschluss an der Lastspannung". Die Ausgänge gehen auf A1/A2 von Relais.

Bei den F-DOs handelt es sich um: FDO8xDC24V/2A - 6ES7 326-2BF41-0AB0
 
Zuletzt bearbeitet:
So ich konnte erst jetzt wieder zu der Anlage. Die Karten wurden korrekt parametriert, ich bekomme die Fehlermeldung "Kurzschluss an der Lastspannung". Die Ausgänge gehen auf A1/A2 von Relais.
Wenn die Parametrierung definitiv richtig ist, dann bleibt eigentlich nur Verdrahtungsfehler oder irgendwelche Freilaufdioden oder RC-Glieder parallel zur Spule.
Das Wiedereingliedern hast du auch im Safety.Programm drin?

Gruß
Dieter
 