Gegenstück zu den Anlauf-OBs

afk

Level-1
Beiträge
883
Reaktionspunkte
97
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

über die Anlauf-OBs kann man in S7 ja wohl Aktionen programmieren, die beim Wechsel von Stop nach Run ausgeführt werden. Gibt es auch irgendwo die Möglichkeit, einen Programmcode zu hinterlegen, der immer beim Wechsel von Run nach Stop ausgeführt wird, also nicht nur in bestimmten Fehlerfällen ?


Gruß Axel
 
Eigentlich "NEIN", da beim Stop die SPS ja nicht mehr im zykluss läuft.

Es gibt aber entsprechende OB's bei ner S7 (z.B. OB80, OB82, OB86, OB122 usw.) welche z.B. bei bestimmten Fehler angesprungen werden. Sind diese nicht vorhanden geht die Steuerung sofort in Stop. Sind die Bausteine vorhanden kann darin ne Aktion ausgeführt werden und danach die PLC auf Stop geschickt werden.
 
Zurück
Oben