Hallo zusammen,

ich bin gerade dabei knappe 60 Regler zu paramtrieren, wir haben 15 Gruppen mit je 4 Reglern.
Die Gruppen sind alle identisch aufgebaut, entsprechend habe ich mit hierzu eine FB geschrieben.
Würde nun gerne aber nicht mit Multi-Instanz-DBs im FB arbeiten, sondern mit Einzel-Instanz-DBs damit diese als Technologieobjekte heraus geführt werden und ich die neuen tolle Inbetriebnahme-Funktion nutzen kann.

Wie ist das Möglich?
 
Ist die Frage nicht ganz klar formuliert?
Möchte halt die IBN-Funktion für jeden Regler seperat nutzen, sprich für jeden DB.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CALL "MyFB", "MyFB_IDB"
geht bei Dir nicht?

Eventuell könnte man mehr Tips geben, wenn man wüsste, welche Reglerbausteine aus welchem TIA auf welcher CPU Du einsetzen willst.

Harald
 
@Harald: Gemeint ist der TIA-1500-Regler (PID Professional).
Wenn man den Regler-FB als Einzelinstanz anlegt bekommt man ein sogenanntes Technologieobjekt mit zum IDB dazu. Damit kann man dann die quietschbunte Paramterieroberfläche verwenden die auch einen einfachen Trace bietet.
Hier ein Bild davon.
http://w3.siemens.com/mcms/simatic-...on-blocks/pid-professional/pages/default.aspx

Wenn man nun allerdings den Regler als Multiinstanz anlegt, so wie in jedem vernünftig gekapselten Block mit was um den Regler rum, dann bekommt man kein Technologieobjekt und kann die Oberfläche auch nicht nutzen.

Ich weiß nicht was sich Siemens da wieder gedacht hat.
Damit ist der Regler zwar grundsätzlich schon multiinstanzfähig (über manuell Parametrierung des IDB)
aber irgendwie wieder doch nicht (kein Technologieobjekt)... :rolleyes:

Die Frage des TE wird also sein:
Wie baue ich meinen Multiinstanz-FB, damit ich für den im FB enthaltenen Regler eine Einzelinstanz und das Technologieobjekt bekomme, der FB selbst aber trotzdem (für das andere Zeugs) multiinstanzfähig bleibt?

Man müsste vermutlich den Regler + IDB + Technologieobjekt extern erstellen und den Regler-IDB in den Multiinstanz-FB reichen.
Wie das in TIA und 1500 aber am besten geht...
 
Zuletzt bearbeitet:
Servus.
Ok, Frage beantwortet, es geht also nicht. ;-)
Fande die Funktion für den Endkunde echt schick, aber dann werden wir den Regeler also wieder wie immer einstellen.

Danke trotzdem.

Habe eine 315 2DP/PN
 