Hallo zusammen

Ich habe mit der Software S5-S7 für Windows (IBH softec) von einer S5 CPU die Bausteine
ohne Probleme herunterladen können auf den Laptop.

Eigentlich wollte ich nur einen defekten Eingang "umlegen" auf einen anderen Eingang.

Anschließend wollte ich den Baustein wieder in die CPU laden, da kam die Meldung,
"der Baustein sei nicht zulässig auf der CPU"!

Also von der CPU zum Laptop übertragen, E 4.4 auf 4.5 geändert und wieder zurück zur CPU !?!

Gab es zur Zeit von S5 auch schon so RUN-P Modus, oder Schreibschutz oder so etwas in der Art?
Ein EPROM ist auch drin, macht das evtl. Probleme?

Danke für eure Unterstützung.

Gruß
Bernhard
 
Hallo Bernhard,
über welche S5 bzw. CPU reden wir? Bei einigen CPUs ist das EPROM eine Erweiterung des internen RAM. Bausteine im EPROM können dann nicht einfach so geändert und wieder zurück gespielt werden. Dann muss das EPROM neu gebrannt werden.

Gruss
HPE
 
Handelt es sich evtl. um S5 100 (erste Generation) ?
Da musst du urlöschen und dann das komplette Programm in einem Rutsch rüberschieben. Kannst nicht einzelne Programmbausteine überschreiben.
 
Hallo Kollegen

Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten.

Ich kann im Moment nicht mehr an die S5 CPU um den Typ abzulesen.

Wir haben nun einfach die Eingangskarte gegen eine andere, bei der
dieser Eingang nicht benutzt wird, getauscht.
Somit mussten wir das Programm nicht verändern.

Ich weiß aber nun worauf es ankommt und wenn ich dann tatsächlich
an dieser Steuerung etwas ändern muss weiß ich wie es geht.

Oder die Steuerung wird ersetzt, das ist bei uns im Moment
schon öfters gemacht worden.

Gruß
Bernhard
 