Hallo zusammen,

ich hab folgendes Szenario:
Exististierende S5 Steuerung (S5-1) koppelt über Fetch/Write zu einer zweiten existierenden S5 Steuerung (S5-2).

Dabei ist die S5-1 der passive Teilnehmer, die S5-2 der aktive.
In einem Umbau soll nun der aktive Teilnehmer, die S5-2 durch eine S7 (416/443) ausgetauscht werden.

Jetzt bin ich an dem Punkt, dass die S7 ja nur Fetch/Write passiv kann. Jedenfalls so die Einstellung im NetPro.
Und die Kommunikation geht bei Fetch/Write ja vom aktiven Partner aus.

Was nun? Gibt es eine Lösung das zu umgehen? In der S5 soll nichts geändert werden.

Danke für Eure Hilfe vorab.
 
Habs grad selbst rausgefunden.
Der 16 Byte Kopf vom Fetch/Write muss versorgt werden, dann kann eine ganz "normale" Iso Transportverbindung benutzt werden.
Die S5-1 bekommt dann gar nicht mit, dass es ein "normale" FC5/FC6 Telegramm ist, sieht den Kopf, verarbeitet ihn ganz normal und schickt die Daten zurück.

Habs noch nicht getestet, aber sollte so funktionieren. Kann das jemand bestätigen?
Letztlich müsste es bedeuten, dass für die Verbindung völlig wurscht ist, wer den Verbindungsaufbau macht (und damit wer aktiv und passiv ist).
 