TIA PID Compact V2.2 - Integrationszeit zu groß

Shatex

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich verwende eine CPU 1215C.

Ich möchte den Siemens PID Compact V2.2 Regler parametrieren. Aufgrund einer Fußbodenheizung habe ich eine sehr große Integrationszeit berechnet. >300000s

Laut Siemens ist die max. Integrationszeit < 100000s. Muss ich den Regler selbst Programmieren oder lässt sich das irgenwie umgehen?


Grüße
 
Ich kann mir kaum vorstellen das man mit über 80 Stunden integration irgendwas sinnvolles bewerkstelligen kann. Wie kommst du auf diese Zeit?

mfG René
 
Eine Raumtemperaturregelung legt man daher besser als P-Regler aus, wobei die Verstärung dabei meist recht groß sein darf. Eine Vorlauftemperatur-Regelung als Folgeregler mit PI-Verhalten.

Onkel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist die Regelung dann eine Kaskaden Regelung?
Da ich den Begriff "Folgeregler" benutzt hatte, hatte ich in diese Richtung gedacht. Allerdings ist das nur eine von vielen denkbaren Möglichkeiten. Was wie regelbar ist, ist u.a. vom hydraulischem Aufbau abhängig.
 