TIA Sinamics Safety Integrated

knabowski

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,
ich versuche einen Sinamics CU250 Frequenzumrichter zu parametrieren und die STO auf konstant 0 zu setzen. Jedoch endet bei mir der Versuch immer damit dass die Prüfsumme nicht passt. Weiß jemand wie ich die Safety vom Sinamics validitiere bzw. generiere?

Gruß
Matze
 
Über der Taste "Einstellungen Übernehmen" gibt es eine Taste "Parameter kopieren". Damit wird der interne zweite Parametersatz angelegt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hättest du mir mal einen screenshot wir drehen hier bald durch. wir müssen irgendwie sto sowie sls auf konstant 0 setzen und den SS1 auf F-DI1. Letzteres haben wir den Not-Halt drauf verdrahtet und die Schaltung funktioniert. Nur eben mit der Parametrierung klappt im bezug auf safety gar nichts.
Es kommt eben immer der Fehler F01680. Was heißt dass die Prüfsummen unterschiedlich sind.
 
Hi...
Geht momentan schlecht da ich hierzu an einer Anlage sein müsste. (Kann ich Montag mal machen)

Am besten ist es die Safety-Parametrierung online zu machen und dann ins PG zurück zu laden! Mit der offline Variante habe ich schon viel Ärger gehabt.

Was habt den an Safety aktiviert? Kannst du mal ein Screenshot machen ?
 
mittlerweile haben wir die safety eingestellt bekommen. das mit online gehen war ein guter tip dort findet man dann den safety parametrierungsbutton.

poblem ist nun dass der FU wohl defekt ist. sobald wir den Laststromkreis zuschalten lösen die Schmelzsicherungen aus. auch mit abgetenntem Motor. Einfach klasse Siemens Wochenende für den Arsch und nun sowas!
 
Zurück
Oben