TIA Verbindung S-1212 mit LOGO 0BA8

Chris1

Level-1
Beiträge
103
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe ein Problem mit dem Verbinden einer S7-1212 (6ES7 212-1BE40-0XB0) mit einer LOGO 0BA8 ich habe das Siemens Beispiel als Vorlage genommen muss allerdings die CPU 1214 löschen um meine einfügen zu können dadurch muss ich alle Einstellungen neu erstellen. Ich erhalte absolut keine Kommunikation (IP-Adressen lassen sich anpingen).

Endstand der Kommunikation sollte 2x CPU 1212, 1x KTP1000, 4x LOGO sein.

Kommunikation 1212 zu 1212 mit PUT, GET funktioniert, Kommunikation mit dem KTP1000 funktioniert ebenfalls was einfach nicht funktionieren will ist (im Moment) 1x Kommunikation 1x 1212 mit LOGO 0BA8

in der 1212 habe ich den DBx (angelegt wie im Beispiel) kontrolliert, die Verbindung kontrolliert (IP, TSAP) meiner Meinung OK

in der LOGO Verbindung und Variable (gemäss Beispiel) schreibe ich IB0 in meinen DBx.DBB0 und aus meine DBx.DBB6 steuere ich VB4 an (diese sind dann auf die Q1-4 gelegt)

Im Moment weiss ich nicht was ich noch kontrollieren könnte (was ich falsch gemacht habe).

Gruss Chris1
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo PN/DP

Ja klar der DB ist nicht optimiert, für die Logo habe ich einen eigenen DB, nicht der gleiche wie die S71212 Kommunikation
Hmm Beispiel, gibt es da mehrere?
Mein Beispiel ist von dieser Seite
LOGO! Anwendungsbeispiele - Steuerungen - Siemens
"S7-1200 Kommunikation"
aber wie geschrieben ich musste die CPU im Beispiel löschen damit ich meine einfügen konnte TIA hat nicht zugelassen das ich diese CPU einfach tausche (zu neu?)
gruss Chris
 
Hallo
Nach einem Telefonat mit Siemens hat sich das Problem gelöst.
die neuen S7-1200 ab 40 meine (1BE40) habe eine neue Schutzstufe und da muss unter
CPU Eigenschaften, Schutz, "Verbindungsmechanissmus" der "Zugriff über PUT/GET" erlaubt werden
habe ich so nicht gefunden weil ich nur einen 24" Monitor habe und mann dazu ziemlich weit runterscrollen muss
das ganze ist natürlich auch nirgends beschrieben
Gruss Chris
 
Kommunikation 1212 zu 1212 mit PUT, GET funktioniert
Hmm, wie konnte das funktionieren, wenn der PUT/GET-Zugriff nicht aktiviert war? :confused:


Kann die andere 1212 auf den DB per GET zugreifen?
Frage nicht beantwortet - hilfreichen Tip verpasst :(


das ganze ist natürlich auch nirgends beschrieben
Naja, "nirgends" würde ich nicht gerade behaupten - kommt drauf an, wo man überall nicht nachschaut...
An den Stellen, wo ich als erstes nachschauen würde, ist jedenfalls dick und fett ein Hinweis vorhanden.
Systemhandbuch SIMATIC S7-1200 Automatisierungssystem (03/2014) Kapitel 10.5.1 Anweisungen GET und PUT
Systemhandbuch SIMATIC S7-1200 Automatisierungssystem (06/2015) Kapitel 11.5.1 Anweisungen GET und PUT
Gerätehandbuch SIMATIC S7-1200 Easy Book (01/2015) Kapitel 7.8.1 Anweisungen GET und PUT
Hinweis
GET/PUT-Funktion im Programm einer V4.0-CPU nicht automatisch aktiviert

Die GET/PUT-Funktion des Programms einer V3.0 CPU ist in einer V4.0-CPU automatisch aktiviert.

Die GET/PUT-Funktion des Programms einer V4.0-CPU jedoch ist in einer V4.0-CPU nicht automatisch aktiviert. Sie müssen den GET/PUT-Zugriff (Seite ...) in der Gerätekonfiguration der CPU im Register "Eigenschaften" des Inspektorfensters unter der Eigenschaft "Schutz" aktivieren.

TIA V13 habe ich leider nicht, sonst könnte ich Dir vermutlich sagen, wie Du den Hinweis in der TIA-Onlinehilfe findest.
In der Hilfe soll es zur S7-1200 ein Kapitel "Zugriff über PUT/GET-Kommunikation durch entfernte Partner erlauben" geben.

Wenn man die Siemens-Dokumentationen nicht lesen kann - hier im Forum findet man den Hinweis ebenfalls. Wenn man z.B. nach "S7-1200 put get" sucht, dann kann man diesen und diesen und diesen Beitrag finden.

Harald
 