Step 7 TIA V13 Meldungen anzeigen am HMI-Panel

KaiserA

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte gerne wissen, wie man von einer CPU 314 an einem Panel KP1200 eine Meldung anzeigen lassen kann.
TIA Portal V13 --> Verbindung Profinet
Es soll z.B. am Eingang E.1 Signal anliegen und danach soll eine Störungsmeldung am HMI Panel angezeigt werden.

Wie muss ich die PLZ Variablen deklarieren und die HMI-Variablen?

danke für die Hilfe schon mal.
 
An sich die Bitmeldung Erstellung bekomm ich hin.
Ich hab Probleme bei der Verarbeitung von der CPU zum HMI.

Wie ich die "bool" in eine "int" umwandeln kann, damit das HMI -Panel das erkennt?
Eine kleine Auflistung in FUP oder KOP würde mir schon helfen.
 
Relativ simpel: Schreibst dir deine Variable in einen DB, legst im HMI eine Variable Typ int oder word an, verbindest die HMI Variable mit der Wort-Adresse im DB. Danach hinterlegst du die Variable in der Meldung und stellst das passende Bit ein. TIA zeigt dann auch an, welches bit die Meldung auslöst.
 
Der Code von Harald für dich Übersetzt
Allerdings nicht ganz korrekt. Ich habe ein RS-Flipflop mit vorrangig Setzen programmiert. Das sollte etwa so aussehen:
Code:
       %DB1.DBX1.1
       +---------+
       |    RS   |
 Quit--|R        |
       |         |
%I1.1--|S1      Q|--
       +---------+

Kann man in dem TIA bei S7-300 die Ansicht zwischen AWL und FUP und KOP umschalten? Es wäre dieser Code:
Code:
U "Quit"
R "DB1".Meldung_2
U %I1.1
S "DB1".Meldung_2
NOP 0

Harald
 
Wenn ich die Global DB erstelle und als Zuweisung im FB-Baustein einfügen möchte, dann erscheint im Zuweisungsfeld die Schrift rot.
Woher bekomm ich die DB1.DBX1.1??

Ja ich kann umschalten zwischen den verschiedenn Modien.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Allerdings nicht ganz korrekt. Ich habe ein RS-Flipflop mit vorrangig Setzen programmiert. Das sollte etwa so aussehen:
Code:
       %DB1.DBX1.1
       +---------+
       |    RS   |
 Quit--|R        |
       |         |
%I1.1--|S1      Q|--
       +---------+

Kann man in dem TIA bei S7-300 die Ansicht zwischen AWL und FUP und KOP umschalten? Es wäre dieser Code:
Code:
U "Quit"
R "DB1".Meldung_2
U %I1.1
S "DB1".Meldung_2
NOP 0

Harald

Natürlich hast du recht und es müsste vorrangig setzen sein bei einem Fehler. Im eifer des gefechts ein abzug in der B-Note ;-)

ja, du kannst in TIA die Ansicht zwischen den Sprachen umschalten. Aber bei längeren Programmen nicht immer fehlerfrei (zumindest nicht awl zu fup oder kop).

@TE: Die wirst du im DB schon selbst eintragen müssen.
 